Discussion consultée 2776 fois
16 messages
Disjoncteur 25A courbe D
Page 1/2    

  Page suivante >
#1slymule
Salut à toutes et tous,

Pour alimenter une pompe à chaleur, le fabriquant me demande un disjoncteur 25 A courbe D.

Après une petite recherche, j'en ai trouvé en 1 et 2 module, si j'ai bien compris il semblerait que celui en 1 modules protège un pôle et coupe les deux, et en 2 modules, protège et coupe les deux pôles.

D'après vous lequel des deux ils veulent?

Merci d'avance!

++
sly




   Modérateur : Discussion déplacée dans "Matériels et matériaux" 
#2RFco
Hello,


Perso, je ne mets que du Hager, et chez eux, le courbe D est multipolaire.

Chez Legrand, en effet, il y a les deux...


@+
#3slymule
Ok merci encore pour cette réponse ,

Alors si je met du hager en coupure des deux pôles, sera il en 1 ou 2 modules?
#4RFco
il sera en 2 modules.

NGN225


@+
#5slymule
A oui pas donné non plus le gamin

Le fait qu'il soit en 2 modules ne pose pas de problème pour les barrette de pontage (peigne) pour les alimentations de disjoncteur?
Il suffit peut être de virer une dents du peigne?
#6RFco
Citation :
Citation de slymule 

A oui pas donné non plus le gamin

Le fait qu'il soit en 2 modules ne pose pas de problème pour les barrette de pontage (peigne) pour les alimentations de disjoncteur?
Il suffit peut être de virer une dents du peigne?
 
  Citation :


NON, en fait les bornes sont alignées donc alim en 4mm² minimum...


@+
#7slymule
Il faudra donc que je sorte deux fils directement de la sortie de son inter diff?
Je pourrait y raccorder un 10 et un 6 mmm².
A moins qu'il ne soit pas obligatoire qu'il au un protection diff, ce qui m'étonnerait?
#8RFco
sur le même diff sans soucis, en tête de chaque disjoncteur MFS, il y a des cages à vis (derriere les caches gris)

@+
#9slymule
Tu me confirmes qu'on parle bien de l'aval du diff, il y aura un 10 pour les autre circuits et un 6 pour ce 25A?

------------

Tiens au fait un diff 40A avec LV, 3 circuits prise, 2 circuits lampe, circuit VMC, plus ce circuit, ça passe ou il me faut un 63A?



   [ Message modifié par  slymule  le  09-05-2009  à  12:41 ] 
#10RFco
oui, je parle bien de l'aval du diff qui alimente les disjoncteurs MFS par l'intermédiaire du peigne

Oui ca passe pour la distribution en aval du diff avec LV et PAC
erreur image



@+
Disjoncteur 25A courbe D
Page 1/2    