Section filaire interne armoire
#1haURI
Bonjour,

Voila, mon petit problème avec un collègue (B.E.) une dispute amicale donnée sur une alimentation d'un C63 4x63A dans un coffret lui me dis tu passe en 10² et moi bien sur NON je ne passe pas 16² obligatoire.
beau avoir une grande expérience en câblage d'armoire même avec le Memotech ( le mien reste sur des abaque en 380V. je ne trouve pas un texte sur des liaisons courtes ( - de 5 mètres)ou une abaque qui prouve notre désaccord.

J'avais avant un tableau (1985 environ) me rappelant mes sections ( jusqu’à 1600 A. avec les câblages tréfle).

Donc, si vous avez par de vers vous un tableau , une abaque 400V ou même une doc interne , je me là ferais confirmé par l'APAVE et le remettre sur le site.

Merçi de vos réponses

@+

Le pari est tout de même à un repas à 12€



   [ Message modifié par haURI  le  28-04-2011  à  22:21 ] 
#2Phy1
Bonsoir

Voici ce que je vous propose: une formule de calcul pour une bonne approximation de la section
(NFC 15 100, § 434.3)

Scc = (Icc multiplié par le coeff numérique rascine carré tcc)divisé par K1

Sachant Scc = détermination de la section des conducteurs
Icc = courant de court-circuit effective en A (valeur efficace)
tcc = durée du cour-circuit en s ( elle est fonction de l'appareil de protection contre les courts-circuits)

K1 115 (143) pour les conducteurs en cuivre isolé au PVC
135 '' '' au butyle
143 (176) '' '' au PR ou EPR
76 (95) '' en alu au PVC
94 (116) '' '' au PR ou EPR
(...) câbles PE isolés ou nus non incorporés aux câbles multiconducteurs

EX

Scc = (4000 multiplié par le coeff numérique rascine carré 0,05)divisé par 143 = 6,25mm²

Ce qu'il devrait se passait avec ceux ci c'est un bon petit gueleton mais là vous avez l'appéroS
Car il faut considérer les pertes en ligne
Salutations.


   [ Message modifié par Phy1  le  15-05-2011  à  00:42 ] 
#3Freud
Bonjour,

Pas de tableau à vous soumettre. Juste un retour d'expérience sur la manière d'opérer des contrôleurs que j'ai vu en tertiaire.
Ceux-ci raisonnent comme vous, dans le sens ou ils ne se posent pas de questions :

10 A = 1,5 mm²
16 A = 2,5 mm²
20 A = 4 mm²
32 A = 6 mm²
40 A = 10 mm²
63 A = 16 mm²
80 A = 25 mm²
100 A = 35 mm²

Point barre pour ce qui est des tableaux. Pour les liaisons en aval ils font comme tout le monde, ils voient en fonction de la longueur. Pas sûr que cet argument suffise à convaincre votre collègue, ce n'est là qu'une constatation.

++


   [ Message modifié par  Freud  le  15-05-2011  à  12:43 ] 
Section filaire interne armoire