Rechargement d'un parc de batteries par groupe électrogène
#1Benoit29
Bonjour,

Je souhaiterai vivre dans un cabanon de jardin et donc bénéficier d'électricité d'avril à octobre tous les jours!
Ma probable consommation sera:
P=1626 W/h par jour (sur 24heures).
Sur une batterie de 12V, je consommerais sur une journée:
I=1626 / 12 = 135,5 Ah

Je souhaite installer un parc de batteries, et les recharger avec un groupe électrogène.

1) Quelle puissance de batterie me faut-il ?
2) Combien de batteries vous semblent convenable ?
3) Avec le nombre annoncé, quel sera mon autonomie ?
4) Combien de temps faudra t’il pour les recharger?
5) Quel genre de chargeurs me faut-il?
6) Quel groupe électrogène me faut-il ?

Merci
#2La_Brosse
Salut ;

Il me semble qu'il faut prendre dans cet ordre :

3 ) Quelle sera mon autonomie ?
Combien de jours entre phase de recharge ? à décider
Disons 5 jours

1 + 2 )Quelle batterie de quelle puissance ?
C'est lié, et en plus lié au taux de décharge voulu (50 ou 80%). 50% c'est fort, 80% c'est très dur.
Donc sur 5 jours, 120heures, il faut compter 680 Ah.
Pourquoi 120 heures ? parce que les tableaux fournit par les marques sérieuses de batterie statiques sont avec cette valeur.
On peut aussi prendre 100 heures.

Donc pour cette puissance nécessaire sur cette durée, en première approche :
5 batteries Enersol 130Ah pour couvrir 650 Ah de conso.

4 +5) Combien de temps pour charger ?
A voir en fonction du chargeur. Il faut un chargeur du genre C/10 soit 65A (pas courant). Avec un système évolué et pas juste un transfo à redresseur.

6) Quel groupe ?
En fonction du chargeur ; je pense que les micro bidules 700W sont globalement utiles à rien.


A noter : il existe pour une somme relativement modeste des éoliennes dans la gamme des 600Watts qui pourrai s'avérer compétitives face au tarif carburant.
#3Benoit29
Merci pour cette réponse!

Envisageons que je veuille recharger mes batteries le week end, c'est à dire une fois par semaine!
C'est possible?

Cela nous fait donc 168 heures! Il faut donc que je compte 950Ah!

A) Sachant qu'il est recommandé sur leur site de ne pas décharger leurs batteries au dessus de 50%, j'aurais pensé qu'il me fallait le double de puissance a savoir 1900 Ah! (Et 650x2 pour votre calcul!) Non??

B) J'ai cherché sur le net un chargeur du genre C/10 soit 65A, mais je n'en ai pas trouvé! Quelqu'un aurait t'il un lien a me fournir?

C) Quel est le système évolué et non, juste un transfo à redresseur qu'il faut que j'utilise?

D) Il me faut un groupe électrogène de quelle puissance??

Merci encore!
#4La_Brosse
La valeur que donne le fabricant à 120 heures est celle pour la décharge préconisée donc pas de multiplication par deux.

Par contre pour allonger le temps, il faut augmenter le pack d'accumulateurs.
On voit qu'entre 100 et 120 heures il y a peu de gain. Donc en prenant le chiffre de capacité à 120 heures et en l'employant sur 168h, on réduit en fait le taux de décharge, par contre il faut 3 batterie de plus (à 300€ pièce...ça fait une jambe).

Dans tout ça on prend des batteries neuves, un fonctionnement idyllique, aucune pertes etc. La vraie vie se moque bien des petits calculs en général.

Pour le chargeur, dans mon souvenir, on emploie un engin capable de fourrer 1/10 de la capacité de la batterie à l'heure.
Donc un chargeur 65A ou 95A prend 10 heures pour remettre pratiquement 100% (toujours pas parfait le rendement).
Il existe des chargeurs intelligents avec gestion de la charge sur plusieurs paliers, qui optimisent le temps et la capacité. En grosse version c'est une jambe qui part...

Le chargeur dictera le groupe, mais de toute façon avec un fonctionnement sur 10 heures, il faut un bon réservoir, et les puissances se font par palier (gamme 2000-2500W, 3000W etc).

Il serait vraiment complémentaire de penser à une source d'appoint, genre éolien ou hamster vapeur.
Ou changer l'origine énergétique de certains équipements (frigo à gaz).
Rechargement d'un parc de batteries par groupe électrogène