Discussion consultée 683 fois
5 messages
passer d'une alim 380V MONO à du 230V MONO, sans transfo
#1dorian
Bonsoir,

au travail, j'ai hériter d'un chantier dont je me serais bien passer, il sagit de remplaçer des projecteurs alimentés en 380V MONOPHASE par des projecteurs 230V MONOPHASE (à l'origine la personne chargée du chantier à commandé les mauvais projecteurs, en 230V au lieu de 380V).
Comment faire? je pensé mettre des résitances en série avec chaque projecteur, puis-je avoir votre avis?

D'avance merci

Bonne soirée

DOrian
#2RFco
bonsoir


du 380V mono??????


connais pas

peut être du 380V, mais avec seulement 2 phases


@+
#3firmin
salut à tous ,

du Biphasé ...


pas plutôt moyen de revoir l'alimentation au point de départ ,

si les sections et types de câble le permettent ??

A+
#4dorian
merci de vos reponses,
j'y ai déja pensé (revoir l'alimentation) mais c'est impossible car ce départ est soumis à d'autres contraintes nécéssitant du 380V. Et c'est bien du 380V mono (c'est du 230V élevé par un transfo), je comprend l'erreur sur le choix des projos.
C'est pour cela que je pensais mettre des résistances en série. Vous en pensez quoi ?

Merci

DOrian
#5RFco
on n'est pas sur le chantier, donc, difficile d'apporter des solutions.
passer d'une alim 380V MONO à du 230V MONO, sans transfo