#1Warrior-White
Bonjour,

Petit nouveau sur votre forum fort intéressant, j'aurais quelques questions à vous soumettre relatives à la mise en place d'une extension électrique.

J'ai pour projet de refaire l'installation électrique d'un atelier, situé dans mon garage. Ce dernier n'est pas collé à mon habitation.

Pour l'heure, il m'est impossible de mettre en place une nouvelle ligne partant du tableau principal de la maison.

Je ne peux donc alimenter mon garage que via une prise murale de l'habitation.

Ce que j'aimerai c'est pouvoir couper l'alimentation électrique de mon garage grâce à un interrupteur placé au niveau de la prise alimentant l'atelier.

D'isoler les circuits du garage par le biais d'un second tableau, afin d'éviter que se soit le circuit de la maison qui disjoncte.

Je pense avoir besoin d'un tableau 3 modules (+ peut être 1 ID) :
- 1 circuit pour les points lumineux
- 1 circuit pour les prises de courants
- 1 circuit pour l'extérieur

Le circuit points lumineux correspondra à l'alimentation de 4 néons.

Le circuit prises à l'alimentation d'une barrette de 4 prises située au niveau du plan de travail, + 1 prise en bout de garage.

Le circuit extérieur correspondra à une prise externe sous boîtier étanche qui sera utilisé occasionnellement pour la la tonte de la pelouse, nettoyeur haute pression..., + 1 luminaire extérieur.

A l'entrée de l'atelier, j'aimerais poser 2 vas et viens :
- 1 pour commander les points lumineux du plan de travail
- 1 pour commander les points lumineux du garage

A la sortie du garage, j'aimerai poser soit 1 seul interrupteur qui commanderait l'ensemble des lumières atelier/ garage, soit 2 vas et viens comme pour l'entrée.

Toute l'installation serait étanche, avec prise à clapet.

La prise qui devrait alimenter l'atelier est une prise murale de la cuisine.

Elle fait partie d'un circuit dédié de 5 prises, dont 1 seule est dans l'immédiat utilisée (cafetière, petit four à gâteaux, ainsi que d'autres utilisations plus ponctuelles...), relié à un disjoncteur Legrand C20.

Le reste des appareillages étant relié sur trois autres circuits dédiés, avec leur propre disjoncteur.

Le câble partant de la prise de la cuisine sera enterré dans une gaine (IP44 ?).

Voilà, je pense avoir était le plus complet possible néanmoins, n'hésitez pas à me demander plus de détails au besoin.

Est-ce un projet réalisable ?

Quel serait le matériel, les normes les mieux adaptées pour cette extension ?

Merci d'avance pour votre aide.

Cordialement,
#2Carminas
Bonjour

Votre projet est réalisable, bien que pas 100% aux normes car repiquage à partir d'un circuit prises non dédié à cet usage.

Vous n'avez pas indiqué la longueur de la liaison
Vous n'avez pas indiqué si à terme vous envisagez une installation reliée de manière définitive au tableau principal.
Sans ces éléments on ne peut pas déterminer la section du câble à utiliser.

Il faudra mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau du garage (coupure d'urgence)

Il faudra mettre un interrupteur bipolaire à témoin à la place de la prise dont vous voulez partir.

Voilà pour quelques premiers éléments de réflexion.

Si vous avez des questions ponctuelles plus précises nous pourrons vous répondre.

@+
#3Warrior-White
Merci Carminas pour votre réponse.

Concernant la longueur de la liaison, je dirais pas plus de 10m en étant large.

A terme effectivement, j'aimerais passer par le tableau principal. Mais, je pense qu'il me faudra refaire entièrement la liaison car je devrai passer par une autre pièce que la cuisine.

Qu'est ce qu'un interrupteur sectionneur ?

Un interrupteur bipolaire à témoin à la place de la prise ?
A quoi cela ressemble ?

Suis-je obligé de retirer la prise sur laquelle je vais me brancher ?
Ou puis-je la laisser fonctionnelle ?

Une bonne âme pourrait me dresser un schéma du circuit ?

Merci beaucoup pour votre aide !


   [ Message modifié par  Warrior-White  le  24-03-2011  à  21:03 ] 
#4Carminas
Voir les liens suivants.

Un interrupteur sectionneur permet la mise hors tension manuelle de l'installation.
Interrupteur sectionneur - Prendre un 40A, pour anticiper l'évolution future de votre installation

Un interrupteur bipolaire coupe phase et neutre et peut fonctionner jusqu'à 20A (contrairement à un inter normal limité à 16A).
Le voyant permet de voir que le garage est sous tension (mais on en trouve pas à voyant dans toutes les séries, vous pouvez vous en passer si pas possible)
Série Celiane
Série Mosaic
Série Plexo

Sur 10m, du 2,5² suffira. Si un jour vous tirez un câble depuis votre tableau, vous mettrez du 6².

L'idée de remplacer la prise c'était de mettre l'inter à la place, mais après tout vous pouvez le mettre ailleurs.

Par ailleurs ne mettez pas votre luminaire extérieur sur un circuit prise.

Pour le schéma cela pourrait donner ceci.
image/photo

@+


   [ Message modifié par Carminas  le  25-03-2011  à  08:08 ] 
#5Warrior-White
Merci pour toutes vos précisions.

Il me faut trouver des interrupteurs à installer en saillie, car mon atelier/ garage est en BA13, sans isolation particulière au niveau des murs, cependant il a l'avantage d'être très bien exposé et donc ne souffre pas de l'humidité.

Un interrupteur sectionneur est en fait une coupe circuit manuel d'urgence si je comprends bien.

Un ID ne serait pas mieux ?
C'est une question de normes j'imagine mais l'ID peut assurer la même fonction tout en étant accessible manuellement. Qu'en pensez-vous ?

Pour le luminaire extérieur, soit je le monte sur le circuit des points lumineux de l'atelier/ garage (mais il sera donc commandé par les vas et viens et donc non commandable séparément), soit je l'alimente depuis le boîtier externe étanche via une prise de courant classique, tout dépend du système d'alimentation du luminaire.

Pourriez-vous, en fonction des informations fournies dans mon 1er post, ajouter le branchement relatif aux différents vas et viens et prise murale dans votre schéma ?

Je vous en serais fort reconnaissant.

Dans l'attente de votre réponse.

Cordialement,
#6Carminas
Bonsoir

Pour les appareillages en saillie à l'intérieur sans humidité, vous pouvez utilsier cela :
Va et Vient saillie
Prise saillie
Si extérieur ou humidité, utilisez des prises type Plexo :
Va et Vient Plexo
Prise Plexo

Un interrupteur sectionneur est bien un dispositif de coupure manuel de l'installation (coupure d'urgence, travaux...)
Il ne faut pas mettre un ID, car vous repartez d'une prise qui doit déjà être sous un ID.
Si un jour vous repartiez direcement du tableau de répartition, il faudrait effectivement mettre un ID dans le tableau du garage

En général les luminaires ne se raccordent pas avec une prise.
Pourquoi ne pas repartir du circuit éclairage mais avec un point de commande indépendant (placé à l'intérieur ou à l'extérieur).

Je veux bien essayer de vous faire un schéma plus détaillé ce soir, mais il faudrait avoir une petite idée de l'emplacement des différents appareillages et du tableau.

@+


#7Warrior-White
Bonsoir,

Merci beaucoup Carminas, la gamme Plexo semble tout à fait adaptée !

Pourriez-vous me préciser la type de câble à utiliser pour la liaison et l'installation.
Je pencherais pour de l'U-1000. Qu'en pensez-vous ?

Je vous griffonne au plus vite une petite représentation des lieux pour que vous puissiez avoir une idée plus précise de l'architecture électrique recherchée.

Excellent week end à vous. :)
#8Warrior-White
Voilà le croquis de l'installation recherchée.

J'ai peur que se soit un peu petit mais si vous enregistrez l'image sur votre ordinateur et que vous en faites un aperçu, vous pourrez ensuite faire un zoom.

S'il vous manque quoi que se soit, n'hésitez pas.

erreur image


#9Carminas
Je n'arrive pas à lire la légende

Vous pouvez remettre le texte dans un message ?
#10Warrior-White
Je vous redonne la légende au cas où :

rouge : tableau
bleu : point lumineux
jaune : boîtier étanche externe
vert : va et vient
violet : prise de courant
Votre avis pour extension électrique d'atelier/ garage ?
Page 1/7    

  Page suivante >