j'ai installé 9 plafonniers de 4 x 14W tubes fluo T5 sur un plafond salle de reunion 52m2 en tertiaire.
1. Est il possible de piloter ces 9 plafonniers par un simple va et vient cablage 1,5 sur circuit 10A ?
Etat de l'art s'il vous plait. Le moins onéreux. Merci
#2La_Brosse
BONJOUR aussi ;

8 points lumineux par circuit si je ne m'abuse
#3firmin
Citation :
Citation de La_Brosse 

BONJOUR aussi ;

8 points lumineux par circuit si je ne m'abuse 
  Citation :


salut à tous ,


petite rectif : non labrosse , pas en tertiaire...

oui , ça le fait pour 9 pavés ....

un ptit plus serait de faire un double allumage pour une salle de 52 M²

A+
#4libelec
oui La brosse boujour à tous,
si c est ok pour 9 pts lumineux sur un simple allumage. est ce que les 2 inter supporteront les tubes ou faut il monter un télérupteur. Avez vous vu ce montage 9 plafonniers sur un inter Merci
#5firmin

re,

oui ça tient sur un inter ...

la seule chose qu'il peut y avoir à déplorer avec du fluo c'est une usure
prématurée de l'interrupteur ( arc ) .

A+
#6libelec
Merci pour vos réponses . Je vais revoir mon étude. Bonne journée à vous deux