Discussion consultée 476 fois
3 messages
Restauration tableau avec arrivée tri
#1chot51
Bonjour,

petite question, sur une installation avec un compteur EDF tri, je veux arriver sur 4 borniers (3 phase + neutre) et ensuite répartir sur 3 ID (1 par phase) dont 1 type A. Chacun des ID aura des disj div en aval, le tout équilibré. Le seul problème c'est que le neutre est commun donc mes disj div seront cablés que sur la phase.
Cela risque t'il de poser des problèmes au niveau des ID (déclenchements intempestifs...)? Je ne pense pas mais je préfère demander.

#2Carminas
Bonsoir

Cela ne fonctionnera pas.
Chaque ID doit avoir en aval les neutres et les phases qui fonctionnent ensemble.

Il faut donc réappairer phase et neutre.

Si ce n'est pas possible, la seule solution est un ID tetra unique en tête de l'installation (ou du moins du sous ensemble que l'on aura pas réussi à identifier)

@+
#3chot51
Merci pour cette réponse,

Effectivement ma deuxième solution était de mettre un ID tétra. C'est ce que je vais faire mais je prendrai quand même la peine d'essayer d'identifier les neutres c'est plus "propre".

A+
Restauration tableau avec arrivée tri