Discussion consultée 2089 fois 39 messages connexion chaudière gaz
connexion+chaudi%E8re+gaz
#1joseffle 13 mars 2011 à 01h23 bonsoir
Je mets aux normes mon installation électrique et j'ai un souci au niveau de ma chaudière. Je n'avais que des coupe-circuits sans aucun ID ou DD pour ma chaudière, j'ai mis un ID 40 A 30Ma type A en sortie de compteur EDF et un autre dans ma cave où il y a ma chaudière, j'ai relié à celui-ci un disjoncteur de 10 A (avant il y avait un coupe-circuit de 10 A) qui alimente la chaudière. Mais à la mise en service par l'interrupteur général de la chaudière l'ID saute à chaque fois. Donc pour l'instant, je suis obligé de passer directement par l'alimentation du compteur sans protection ID ou disjoncteur 16 A, j'ai shunté également celui à côté du compteur EDF. Pas d'autre choix, car il fait froid en ce moment. Pouvez-vous me dire où serait le ou les problèmes dans cette connexion ? Pour info, j'ai protégé toutes mes installations spécialisées par 7 interrupteurs différentiels 40 A 30 Ma de type A (four, séche-linge, lave-linge, congélateur, cumulus, chaudière, lave-vaisselle), qu'en pensez-vous, est-ce suffisant et aurais-je pu mettre des types AC et est-ce que c'est génant de n'avoir mis que des types A ? pour les disjoncteurs, j'ai mis des 10 A pour l'éclairage, des 16 A pour les prises? 32 A pour le four, et 20 A pour toutes les installations spécialisées sauf 10 A pour la chaudière. Merci pour vos réponses attendues car je ne suis pas électricien, je me suis documenté avant d'entamer ces travaux je tiens à préciser que le site est fort bien documenté et il faut beaucoup de temps pour tout voir #2Carminasle 13 mars 2011 à 07h07 Bonjour
Si la chaudière est raccordée en direct sous un ID et que celui-ci saute c'est que : - soit il y a un problème pour le branchement (mélange de neutre entre 2 ID par exemple) - soit que votre chaudière à un défaut. A noter que cela ne sert absolument à rien de mettre 2 ID 30mA en cascade, mais ce n'est pas la cause de votre problème (sauf mauvais branchement) 7 ID pour protéger tous les appareils spécialisés, c'est démesuré mais pas interdit. J'espère que vous avez quand même que vous avez protégé les circuits non spécialisé pour un ID. Pas de problème pour avoir mis que des type A, même si dans certains cas ce n'était pas nécesssaire. Qui peut le plus peut le moins. Dans une mise en sécurité ce qui est important pour les disjoncteurs c'est de mettre un disjoncteur adapté à la section des fils. Ce que vous avez fait est sans doute bon. J'espère que le four est bien raccordé en 6², car si c'est du 4² il faut un disj 25A maxi et si c'est du 2,5² du 20A maxi. @+ #3firminle 13 mars 2011 à 07h08 bonjour joseff , tout d'abord ça ne sert à rien de mettre en aval d'un inter diff 30ma un autre inter diff 30ma ... dans le principe de base , c'est le disj EDF en amont , les inters diffs en aval et les disj des circuits en aval des inters diffs . attention , phase et neutre du circuit doivent être connectés en aval du disjoncteur du circuit lui même en aval de l'inter diff . dans un premier temps : on va juste vérifier la chaudière : vous mettez votre circuit chaudière en aval d'un disoncteur 10A au tableau principal sans passer par un ID . à l'autre bout du circuit vous mettez votre inter diff et raccordez directement le cable de la chaudière en aval . faites un essai ... si ça saute , inverser les deux fils du câble de la chaudière en aval de l'ID . refaites un essai ... pour le reste on en reparlera après ... vous pourrez nous faire un descriptif total de ce que vous avez fait ... A+ #5Carminasle 13 mars 2011 à 07h35 Hello firmin
Oui la maison est calme à cette heure On a dit la même chose, c'est le principal. @+ #6joseffle 13 mars 2011 à 08h44 Bonjour à tous
Tout d'abord, merci beaucoup pour vos réponses rapides. Hier comme ça disjonctait pour la chaudière au démarrage, un ami m'a fait une dérivation provisoire au niveau de l'arrivée edf en shuntant l'ID et a branché la chaudière directement en amont du 2ème 'ID du tableau secondaire à proximité de la chaudière. Donc la chaudière fonctionne mais sans autre protection que le disjoncteur principal d'EDF. Je vais faire ce que vous me conseillez et je vous tiens au courant du résultat. merci encore et bon dimanche #7firminle 13 mars 2011 à 09h18 si l'inter diff saute :
votre chaudière à bien un défaut d'isolement . si l'inter diff ne saute pas : remettez votre circuit 10A chaudière en aval d'un inter diff au niveau du tableau principal ( si possible dédiez lui un inter diff pour lui seul ) à l'extrémité ,mettez juste un disj en amont de la chaudière . dans un premier temps assurez vous que les autres circuits de l'installation soient en service . essai : A+ #8joseffle 14 mars 2011 à 12h57 Bonjour
J'ai fait comme vous avez dit et ça disjoncte. J'ai essayé une autre méthode que voici : je suis en ligne directe EDF sans passer par ID, et à la cave j'ai shunté également l'ID - j'ai connecté un disjoncteur 10 A (phase et neutre en haut) et la cable d'alimentation de la chaudière (phase et neutre en bas). Comme ça, ça fonctionne et ça ne saute plus. Par contre, pourquoi, ne puis-je plus protéger par un ID ? je ne comprends pas. Et est-ce que je pourrai laisser comme ça étant protégé en finalité par le disjoncteur 500 A de l'EDF, mais si j'ai un problème chaudière : tout disjoncte, enfin je le pense. Voilà mon compte rendu. Merci de vous pencher sur le problème #9firminle 15 mars 2011 à 19h01 bonsoir ,
votre chaudière à bien un défaut d'isolement il n'est pas assez important pour vous faire sauter votre diff 500ma ( un 500ma saute entre 250 et 500ma ) mais suffisant pour faire sauter un 30ma qui lui est donné pour sauter entre 15 et 30ma ... ça peut être du , à de l'humidité au niveau des connexions électriques , le cordon d'alimentation défectueux , un fil un peu abîmé , l'accélérateur de la chaudière ( moteur ) etc .... en décortiquant un peu tout ça ,on peut trouver le problème avec un contrôleur d'isolement . mais bon il faut déjà se débrouiller un ptit peu en élec ... vous pouvez voir ça aussi avec votre chauffagiste. si vous laissez comme ça , votre installation ne sera pas complètement mise en sécurité . possible que votre défaut n'évolue pas dans le mauvais sens , mais en fonction du problème ça pourrait aussi se dégrader jusqu'à vous faire sauter le 500ma dans l'avenir ... et entre temps un courant de fuite dépassant les 30ma donc dangereux pour les personnes ... A+ #10joseffle 15 mars 2011 à 19h09 merci Firmin pour ces infos, je vais voir avec un copain chauffagiste et je vais lui parler pour le contrôleur d'isolement, je ne savais pas que ça existait.
Je ne manquerai de rendre compte de la suite donnée connexion chaudière gaz
|