Discussion consultée 4509 fois
4 messages
Abaques calcul section câble
#1newie
Bonjour à tous et merci encore pour ce forum tellement utile !

J'aurais une questions à vous poser :

Concernant la lecture des tableaux d'abaques pour déterminer la section des conducteurs en triphasé, l'intensité qui est donnée est-elle l'intensité max qui passe dans chaque phase ou ça correspond au total de l'intensité parcourant les 3 phases ? (Pas sûr d'être très clair là !!!)

Je prends un exemple :

J'ai un câble 5G10 fils rigides, mon tableau m'indique que mon câble peut accepter de laisser passer (jusqu'à la limite
d'échauffement) 47A par phase (protection amont de 45A tétra).

question subsidiaire, est-il exact que la résistance à l'échauffement d'un conducteur souple équivaut au calibre supérieur par rapport à un fil rigide ? (en mono 2.5² rigide = 20A et en souple 25A ?)

J'ai juste ou j'ai tout faux ?

Merci à vous et désolé de vous embêter avec mes questions à cette heure-ci.




   [ Message modifié par newie  le  10-03-2011  à  20:39 ] 
#2firmin
bonsoir ,

oui , si votre abaque vous donne une valeur d'intensité , celle ci sera l'intensité
par phase .

vous n'avez pas donné la longueur du câble , vous ne dîtes pas non plus à quels
récepteurs il servira ni dans quel domaine il sera utilisé .

je vous invite à consulter la calculette de chute de tesion du site

pour l'autre question , il n'y a pas de différence entre souple et rigide .

A+

édit: le lien devrait mieux fonctionner ....


   [ Message modifié par firmin  le  10-03-2011  à  21:05 ] 
#3firmin
re ,

le lien ne passait pas , désolé ....c'est rectifié.

#4newie
Merci Firmin,

Bonne soirée.
Abaques calcul section câble