Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 4509 fois 4 messages Abaques calcul section câble
Abaques+calcul+section+c%E2ble+
#1newiele 10 mars 2011 à 20h35 Bonjour à tous et merci encore pour ce forum tellement utile !
J'aurais une questions à vous poser : Concernant la lecture des tableaux d'abaques pour déterminer la section des conducteurs en triphasé, l'intensité qui est donnée est-elle l'intensité max qui passe dans chaque phase ou ça correspond au total de l'intensité parcourant les 3 phases ? (Pas sûr d'être très clair là !!!) Je prends un exemple : J'ai un câble 5G10 fils rigides, mon tableau m'indique que mon câble peut accepter de laisser passer (jusqu'à la limite d'échauffement) 47A par phase (protection amont de 45A tétra). question subsidiaire, est-il exact que la résistance à l'échauffement d'un conducteur souple équivaut au calibre supérieur par rapport à un fil rigide ? (en mono 2.5² rigide = 20A et en souple 25A ?) J'ai juste ou j'ai tout faux ? Merci à vous et désolé de vous embêter avec mes questions à cette heure-ci. [ Message modifié par newie le 10-03-2011 à 20:39 ] #2firminle 10 mars 2011 à 20h52 bonsoir ,
oui , si votre abaque vous donne une valeur d'intensité , celle ci sera l'intensité par phase . vous n'avez pas donné la longueur du câble , vous ne dîtes pas non plus à quels récepteurs il servira ni dans quel domaine il sera utilisé . je vous invite à consulter la calculette de chute de tesion du site pour l'autre question , il n'y a pas de différence entre souple et rigide . A+ édit: le lien devrait mieux fonctionner .... [ Message modifié par firmin le 10-03-2011 à 21:05 ] Abaques calcul section câble
|