chaudière électrique

Page 1/2    

  Page suivante >
#1raphisback
Bonjour
je suis en train de mettre une chaudière électrique GRETEL 12KW pour planché chauffant (la chaudière sera branchée en basse température)... D'après le livret d'installation, l'alimentation de la chaudière doit être faite avec du 16mm2...
Je suis surpris par cette dimension qui me parait très élevée... Avez vous des infos sur ce type d'installation ? si je dois mettre effectivement du 16mm2, quel sera le changement à prévoir au niveau du tableau électrique...
merci de vos réponses...
#2firmin
bonsoir ,

oui il faudrait du 16² si elle est en monophasé ...

de quel type d'abonnement EDF disposez vous ??mono ?? quelle puissance ??

la chaudière est en mono je suppose ...

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  05-03-2011  à  18:54 ] 
#3raphisback
j'ai une installation en mono... quant à la puissance, je n'ai rien décidé encore car je suis en pleine construction... Peux tu me dire quel type de disjoncteur différentiel je vais devoir prévoir dans mon tableau s'il faut que je mette du 16mm2...
merci d'avance...
#4firmin
re,

pour 12 KW elle consommera 52A , il faut donc un disj 63A en tête du circuit .

il faudra que le disjoncteur soit en aval d'un inter diff 63A .

vous pourrez rajouter un circuit ballon ECS en aval de cet ID .

mais le problème n'est pas là ....

il faudrait dès maintenant se préocuper de votre futur abonnement EDF .

de nos jours EDF ne délivre que très rarement des contrats mono supérieurs

à 12 KVA soit 60A . ce qui pourrait être juste pour votre installation ....

il pourraient vous proposer plus mais en triphasé . ( voir si votre chaudière est raccordable
en tri ) .

votre chaudière est donné pour 12 KW mais on peut aussi abaisser sa puissance
( à voir selon vos besoins ... )

A+

édit : avec une chaudière de 12 KW et un abonnement de 60A ( 13,8 KW ) ça vous laisse peu ...
même avec un délesteur celuici risque de délester très souvent au moins une partie de la puissance
de la chaudière .



   [ Message modifié par  firmin  le  05-03-2011  à  19:54 ] 
#5raphisback
Re et merci de tes réponses...
Une dernière précision... La chaudière est pour un planché chauffant hydraulique et doit normalement fonctionner en basse température...
ces informations ne changent elles pas la donne au niveau du branchement ????
merci...
#6firmin

re,

non ça ne change rien ...

comme je vous le disais plus haut , à la rigueur en la réduisant à 10 KW
( voir aussi comment sa puissance à été définie )

et avec un délesteur ça pourrait le faire avec un abonnement 60A .

il faudrait me fournir un lien vers la notice de votre chaudière .

A+
#7raphisback
re, voici le lien
www.forum-electricite.com/schemas/chaudiere-gretel.pdf
merci
#8firmin

re,

je vais regardez ça et je vous tiens au jus ....

A+
#9raphisback
merci beaucoup...
#10firmin
re,

l'idéal serait de pouvoir avoir un abonnement de 15 KVA en mono ,il faudrait
voir avec EDF mais c'est loin d'être gagné vu leur politique actuelle ...
agrémenté d'un délesteur une voie pour délester la deuxième allure de la chaudière
( soit la moitié de sa puissance ) ( avec un abonnement de 18KVA mono il n'yaurait même
pas besoin de délesteur )

en triphasé ,même avec un abonnement 18KVA on ne serait pas a l'abrit de devoir
mettre un délesteur du fait que la chaudière consommerait 17A par phase ...
dans ce cas il ne resterait que 13A par phase pour le reste ( pas évident à gérer )

si vous restez avec 12 KVA mono , vous pourrez donc délester la deuxième allure
avec forcément des délestages plus fréquents qu'avec un contrat 15 KVA .

comme je le disais plus haut , vous pourriez aussi couper de manière permanante
au moins une des résistance via un des inters interne de la chaudière de la deuxième
allure tout en continuant à délester celle ci au cas où ... .
le délestage de la deuxième allure se ferai au niveau des bornes 3 et D du bornier
de connexions .
il y aurait aussi moyen si le délestage de l'allure 2 ne suffit pas de délester la totalité
de la chaudière en connectant en série un contact du délesteur au thermostat d'ambiance
bornes 1et 2( à savoir si vous utiliser un thermostat ou une régulation avec sondes )

il faudrait donc prévoir un délesteur avec un minimum de 2 voies délestables en cascade

A+

édit :

j'avais fait cela lors d'une autre
discution .



   [ Message modifié par firmin  le  06-03-2011  à  09:58 ] 