Discussion consultée 709 fois
2 messages
Problème branchement bouton simple + va et vient
#1aurel54
Bonjour,

J'ai un bouton double, celui de gauche est un bouton simple, celui de droite et un va et vient, sur le simple je souhaite brancher deux lampe extérieur (les deux lampes ne sont pas brancher ensemble) et sur le vas et vient je souhaite brancher la lampe de mon couloir, le problème, je ne sais pas comment mettre mes deux lampes extérieur sur le même bouton, deuxième problème je ne sais pas où faire entrer le courant (pour la lampe du couloir, il y a un autre va et vient de l'autre coté du couloir : à l'opposé, donc je ne sais pas comment faire les branchements sur mon bouton pour que toutes mes lampes s'allument correctement).

J'espère avoir été assez clair.
Si vous avez des questions n'hésitez pas, et si vous avez la possibilité de me faire un schéma contacter moi pour que je vous passe mon email.

En vous remerciant d'avance

Aurélien



   Modérateur : correction du titre et du mot va et vient,

Nota : allez voir la rubrique schémas
 
#2Carminas
Bonsoir

Voir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer



@+
Problème branchement bouton simple + va et vient