Demande d'explication sur voyant de bouton poussoir pour minuterie
#1hubfree
Bonjour,
Dans le cas d'une minuterie raccordée en 4 fils,(voir http://entraidelec.com/schema-20-Allumage-par-minuterie.html) et de boutons poussoir à voyants, ceux ci sont alimentés en serie avec la bobine du relais.
La résistance de celle-ci ne fait-elle pas chuter la tension au point que les voyants ne puissent pas s'allumer?
Il y a-t-il une astuce?

Hubfree


   [ Message modifié par  hubfree  le  01-03-2011  à  12:31 ] 
#2RFco
bonjour


pas trop de soucis, tout dépend du nombre de poussoirs,

par exemple, la legrand accepte au max 50 BP avec voyant néon 1mA


@+
Demande d'explication sur voyant de bouton poussoir pour minuterie