#30manuel64le 07 mars 2011 à 21h26 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... Bonsoir,
vous avez raison j'ai oublié l'inter sectionneur, vous pouvez me renseigner sur la fonction du répartiteur, je ne sais pas. Pour le consuel, l'installation "primaire" est déjà réalisée , conforme et opérationnelle, le disjoncteur étant déjà ouvert avec l'abonnement EDF, vous pensez que je doive quand même faire passer la consuel? #31Carminasle 07 mars 2011 à 21h31 Dans votre cas le consuel n'est pas obligatoire.
Mais vus que c'est destiné à de la location de chambre, je ferai quand même faire une attestation de conformité pour me dédouaner en cas de sinistre. Pour le répartiteur, de simples borniers dans un coffret feront l'affaire ou alors des répartiteur comme ceux-ci : Répartiteurs @+ #32manuel64le 08 mars 2011 à 08h40 Bonjour Carminas,
Pour le répartiteur, je prévois des borniers a mettre en vertical sur les rails DIN du coffret des DD en têtes de lignes + l'IS. Concernant l'attestation de conformité, je pensais demander à un organisme de contrôle électrique. Je demanderai certainement à celui qui a déjà certifié l'installation actuelle. Pour continuer dans ce projet, je penses aussi au éclairages et signalisation de sécurité dans les couloirs communs ( Rch et étage ), avez-vous connaissance de la réglementation sur le sujet, #33Carminasle 08 mars 2011 à 18h38 Bonsoir
Je ne connais pas bien les ERP. Attendre d'autres avis. @+ #34manuel64le 08 mars 2011 à 19h12 Bonsoir,
j'attends aussi un chiffrage d'un électricien, je me permettrai de le soumettre au forum pour avis. @+ #35manuel64le 21 mars 2011 à 14h53 Bonjour,
je viens de recevoir le chiffrage 17000 euros tout de même soit une moyenne de 1400e par chambre ( 1 petit tblx divisionnaire, et 7 prises et 2 éclairages simples ) Cela me semble très élevé. #36manuel64le 27 octobre 2011 à 21h04 Bonjour,
après 6 mois d'absence ( pour cause de travaux intensifs ) j'apporte quelques nouvelles, Mon "chantier est fini", Pour mémo j'ai monté un tblx divisionnaire par chambre mise en location avec en amont un seul compteur EDF. 1 - Lors de mes démarches j'ai validé par écrit avec ERDF et EDF ma configuration de branchement ( exclusivement limitée à de la location meublée ) 2 - J'ai demandé à ERDF le changement du disjoncteur principal + le compteur afin d'augmenter la puissance à 12 KVA, ils sont venus faire les trvx sans problème ( pas de consuel nécessaire ) prix de ma participation 450eTTC ( pour ce prix ils ont aussi remplacé le câble d'alim à la maison. Voilà, pour les news, totes les difficultés ont été levées. Merci à vous pour vos avis éclairés qui m'ont aidés.!javascript!: DoSmilie(' #37manuel64le 27 octobre 2011 à 21h08 Ah j'oubliai Carminas, pour le répartiteur, j'ai intercalé entre la ligne principale d'arrivée et l'ensemble des tblx divisionnaires, un tblx supplémentaire équipé d'une rangée de disjoncteurs 10A, c'est un excellent répartiteur #38Carminasle 27 octobre 2011 à 21h11 Bonsoir
Bravo pour votre réalisation
Et merci pour ce retour @+ #39manuel64le 27 octobre 2011 à 21h26 Lors des visites des étudiants locataires, j'ai reçu les félicitations d'un papa qui est électricien; Il à été surpris par la qualité des équipements de sécurité électriques installés. Du coup à signé le bail pour sa fille sans hésiter.
Pour info pour ceux que cela peux intéresser: Par chambre; 1 tblx 2 rangées avec deux DDif - 1 10A lampes - 1 32A qui ne sert pas - 1 20A pour le frigo - 1 20A pour 6 prises dans la pièce - 1 16A pour 4 prises près du plan de travail - 1 16A pour l'allumage de la plaque gaz - 1 2A pour la VMC, plus 1 RJ45 et 1 coax TV. Le tblx est alimenté par un 10carré à partir du tblx répartiteur - lui même alimenté par un 25 carré à partir du DD 500mA. Pour info je n'ai aucune puissance électrique dans les chambres car, chauffage central au gaz, plaque de cuisson gaz et eau sanitaire en boucle d'eau chaude permanente. Tout l'éclairage est en lampes à led. Consommation moyenne 15KW/h par jour pour 10 locatifs ( c'est très faible ). Cet un invest, mais tout cela fonctionne très bien. Monter plusieurs tableaux divisionnaires dans une même résidence
|