Discussion consultée 1741 fois 39 messages Monter plusieurs tableaux divisionnaires dans une même résidence
Monter+plusieurs+tableaux+divisionnaires+dans+une+m%EAme+r%E9sidence
#1manuel64le 28 février 2011 à 13h05 Bonjour,
voici ma situation: Je loue une maison avec 10 chambres à des étudiants. Je souhaite améliorer la sécurité électrique de mes occupants. Il y a un tblx principale en commun dans le garage. Conformité OK. Mon projet: A partir de ce tblx principal créer un tblx de dérivation ( avec des ID ou DD ) pour alimenter un tablx divisionnaire dans chaque chambre et les rendre autonomes. Pouvez-vous me donner votre avis sur le schéma suivant. merci beaucoup pour vos conseils, cela alimentera la richesse de ce forum très intéressant.
#2RFcole 28 février 2011 à 15h41 bonjour
pour protéger chaque départ vers les chambres, il faut un disjoncteur et pas un inter diff, d'ailleurs mettre deux ID de même sensibilité en cascade n'apporte rien du tout par contre, selon la configuration prévue, mettre deux ID 40A (dont un de type A) par chambre serait un plus (selon taille de la ""chambre""), sinon, un seul, mais en 63A type A @+ #3manuel64le 28 février 2011 à 18h37 Merci beaucoup pour la réponse.
1- Dans le garage "tenant lieu de local technique commun": donc je peux mettre un "disjoncteur de coupure"en tête de chaque ligne du garage. Par exemple un disjoncteur 32A serait-il suffisant ? Ceci toujours avec 1 ID 63A en tête de rangée ? 2- Dans les chambres, donc quelle serait la config suffisante et conforme ? deux ID 40A type A & AC ou 1 ID 63 A ( je pencherai pour votre solution ) mais la norme accepte les 2 configs ? Pour info le D32A est mis en attente d'une éventuelle évolution, car j'ai des plaques gaz partout, 3 - avec ces protections, mes sections e câbles vous semblent-elles correctes ? 4 - Mon objectif est de présenter cette installation au consuel le jour ou je passerai en compteurs individuels. #4manuel64le 28 février 2011 à 18h43 #5manuel64le 28 février 2011 à 18h45 zut, on n'y vois rien, je tente avec un autre format
#6RFcole 28 février 2011 à 18h50 pas d'ID63A en tête des 32A des logements
a connaitre la superficie de chaque ""chambre"" #7Carminasle 28 février 2011 à 18h57 Bonsoir
Si vous mettez un disjoncteur 32A au départ du câble, du coup un ID 40A type A est suffisant dans les chambre. Ne pas mettre d'ID 63A en amont des différents disjoncteurs 32A du garage. Est ce que vos Etudiants on accès au tableau du garage pour réenclencher le 32A s'il coupe ou le disjoncteur EDF s'il coupe ? Ne faut-il pas limiter plus la puissance dispo dans chaque chambre ? #8manuel64le 28 février 2011 à 18h59 Les chambres vont de 10 à 20m2, elles sont équipées d'un circuit éclairage, 2 circuits prises 16A, quitte à poser des tablx je prévois aussi 1 D32A et 2 D20A, on ne sait pas si un jour j'en aurais besoin.
donc si je comprends bien pas d'ID63A A en tête de rang ? #9RFcole 28 février 2011 à 19h08 oui oui oui pas de 30mA en tête des départs chambres
je ne voit pas trop le truc de prévoir des comptages individuels pour de si petites surfaces #10manuel64le 28 février 2011 à 19h13 Oui le local "garage" est commun et le D32A est prévu pour pouvoir couper la chambre de l'extérieure en cas d'urgence.
l'ID40 A dans la chambre est inversement pour permettre au locataire de couper son courant sans avoir a se déplacer au garage. Mon projet est vraiment destiné à éviter un éventuel incident. C'est pourquoi je vous remercie vraiment pour tous vos conseils. Monter plusieurs tableaux divisionnaires dans une même résidence
|