#1flo494
Bonjour !
Je reprend l'installation derrière mon électricien. Je cherche à installer une lampe extérieure et un détecteur de présence séparé. J'ai un problème pour mes branchements.
Détecteur : N + L + L1 (renvoi à la lampe)
Lampe : N + L + T
Le souci, je pense que les fils passe par une boite de dérivation.
Fils prévus pour le détecteur : Bleu + Noir + Jne/vert
Fils prévus pour la lampe : Bleu + Noir + Rouge + Violet + Jne/vert
Lesquels dois-je raccorder ensemble à la lampe ?

Pour info, si nécessaire, au niveau de l'interrupteur :
1 gaine arrive : Bleu + Rouge + Noir + Jne/vert (noir branché sur interrupteur, rouge lié au noir de la 2eme gaine, les 2 autres sont isolés)
2 eme gaine : Violet + Orange (reliés à l'interrupteur) + Noir (relié au rouge 1ere gaine)

Merci pour vos réponses
#2Freud
Bonjour,

Il va vous manquer un fil au niveau du détecteur.
Vous dites :
Citation :
Fils prévus pour le détecteur : Bleu + Noir + Jne/vert   Citation :


Le V/J ne pouvant être utilisé selon la norme pour autre chose que la terre, vous n'avez plus que deux fils pour le fonctionnement.

Quel était le fonctionnement avant que vous n'interveniez ?

++


   [ Message modifié par  Freud  le  28-02-2011  à  10:38 ] 
#3flo494
C'est une maison que je viens de retaper, donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de lampe. Les fils ont été tirés pendant les travaux.
#4Freud
Ok,

Avez-vous la possibilité de repasser un fil jusqu'au détecteur ?
Il vous faudrait trouver cette boite de dérivation dans tous les cas.

Pour repasser un ou plusieurs fils la technique consiste à se servir des fils en place comme tire-fils, et donc remplacer aussi les fils existants puisqu'ils seront retirés. Dénuder les différents fils et les attacher ensemble, le plus finement possible pour ne pas avoir trop de résistance dans la gaine, solidement pour ne pas que ça se défasse et sans les abimer pour ne pas non plus que ça casse, le tout entouré d'adhésif électrique bien tendu.
image/photo

Pour aider vous pouvez ajouter du lubrifiant dans la gaine, et il faut faire ça à deux de préférence, un de chaque côté.

L'inter ne servira plus donc, à moins que vous ne vouliez prévoir une commande manuelle par exemple pour forcer l'allumage à certains moments.
#5flo494
Merci pour votre aide. Effectivement, je souhaite garder l'interrupteur pour pouvoir allumer de l'intérieur, le capteur étant décalé par rapport à la porte où se trouve la lampe.
Ce que je ne comprend pas, c'est le fait d'avoir 5 fils dans la gaine de la lampe !
si je retire mes fils pour le capteur j'aurais ma phase, neutre et L1, mais les fils de la lampe ne sont pas bons non plus ?