Discussion consultée 1060 fois
23 messages
eclairage jardin detecteur de mouvements

Page 3/3    

< Page précédente  
#20vince92i
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
j'apprécie la claretée de vos explications, avec vos schémas y'a pas plus simple.

bien entendu mon éclairage sera relié à la terre sur le bornier numéroté de 1 à 12 ?

et merci encore firmin
#21firmin

bonsoir ,

pour la terre vous avez tout compris .

dans le schéma que vous avez fait plus haut , vous coupiez l'alimentation du détecteur
par le commutateur .
ça fonctionne de cette manière , mais inconvénient est que si vous commutez en " éclairage
via détecteur " le détecteur est alors bien sûr mis sous tension et de par cette mise sous
tension lance un cycle d'allumage temporisé .
en utilisant mon schéma vous n'avez pas ce problème .

A+
#22vince92i
Bonsoir,

si le détecteur met le circuit sous tension l'allumage ne sera pas temporisé ?

Je recherchais justement à ce que l'allumage soit temporisé avec le détecteur et en marche forcée avec l'interrupteur.

est-ce possible ?

merci encore pour cette précision
#23firmin

bonsoir ,

suivez mon schéma et ça fera exactement ce que vous voulez

temporisé par le détecteur et marche forcée par les commutateurs .

A+
eclairage jardin detecteur de mouvements

Page 3/3    

< Page précédente