Cablage d'un va et vient

#1TAZER
Bonjour,je suis en train de faire les schémas d'implatations de l'installation éléctrique de mon habitation ( construction neuve ).
Ma question concerne le cablage d'un va et vient.
Est-il possible (conforme aux normes) d'utiliser le pot de centre comme une dérivation et de faire une distribution ( en pieuvre) vers les deux va et vient?
Explications:
J'arrive dans mon pot de centre depuis le tableau avec 3 fils( phase + neutre +terre) puis je repars du pot de centre: vers le premier va et vient avec 3 fils ( 2 navette + phase) et vers le deuxième avec 3 fils ( 2 navette+ fil retour).
Merci cordialement
#2firmin
bonsoir ,

oui c'est tout à fait possible et normatif .

la difficulté est de bien placer ses fils et connexions dans le boitier DCL

A+
#3Carminas
Bonsoir

+1 avec firmin

Normativement aucun problème

En pratique, un peu galère de gérer les 3 gaines qui arrivent au boitier DCL et de faire les connexions nécessaires à l'intérieur.

Mais on finit par y arriver.

@+
#4seb0674
+1 pour Firmin et +1 pour Carminas!
#5TAZER
Quel est le matériel le plus pratique pour raccorder les fils dans la DCL(dominos ou autres)?
Merci A+
#6seb0674
bornes wago sans hésiter !!
Cablage d'un va et vient