tableau divisionnaire
#1maumau
bonjour a tous et bravo pour ce site

voila, je vais essayé d'etre clair ,donc je voudrais mettre un tableau divisionnaire dans sous sol que je transforme (2 pieces 1 18m² et l'autre 20 m²)en buanderie et 2eme pieces rangement.Je vais y mettre 1 lave linge , 1 seche linge , 1 congelateur , 1refrigerateur , 3 pc , 1 neon et lumieres basse tenssion et 2eme piece 3 prises et 1 voir 2 sources lumineuses .Entre le tableau principal et secondaire distance environ 18/19 metres je suis en mono 6kva 30A
1/ j'ai fait un petit schemas (je suis novice donc un peu d'indulgence), voir si ok ,
2/depart principal un disjoncteur 32A et cable 3x6mm² suffirait pour relier le secondaire ?
3/a l'arriver quel type de coupure générale pourrais-je mettre si je veu couper le tableau secondaire?
4/je ne l'ai pas mis sur le schemas mais je voudrais mettre 3ou4 points lumineux a l'exterieur contre la maison au depart de ce tableau , il faut une protection spécifique ou pas , ou seulement 1 dd de 16A que je pourrais place a cotes de protection prises sur mon tableau ??
je vous remercie d'avance , excusez moi d'avance je suis de nature a poser des questions (et oui un peu chiant )
encore merci
image/photo



   [ Message modifié par  maumau  le  24-02-2011  à  20:09 ] 
#2Carminas
Bonsoir

1/ Beaucoup trop d'interrupteurs différentiels, pour si peu de circuit et une intensité limitée à 30A.
Mettez un seul ID 30mA 40A type A et cela suffira pour l'ensemble.



Si vous voulez un peu plus de sélectivité, vous pouvez néanmoins mettre 2 ID.

A noter par ailleurs qu'il n'y a pas d'obligation à dédier un circuit au frigo (mais pas interdit).

2/ Ok

3/ Si un seul ID c'est lui qui servira de coupure général.
Si néanmoins vous en gardez 2, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur 40A en tête du tableau

4/ Mettre ce circuit d'éclairage extérieur sur un circuit dédié en 10A ou 16A. Ce n'est pas une obligation vu que les éclairages seront attenants au bâtiment, mais je vous le conseille fortement afin de pouvoir isoler ces éclairages extérieurs en cas de défaut sur ceux ci (ce qui fini par arriver avec le temps)



@+




   [ Message modifié par Carminas  le  24-02-2011  à  21:07 ] 
#3maumau
bonsoir Carminas

je vous remercie beaucoup pour vos conseilles , que je vais bien entendue suivre , je vais prendre la solution avec 1 ID , mais par contre , j'ai oublié de le préciser , es que ce tableau pourrais évoluer facilement par le branchement "d'une ligne " qui irais dans un garage qui n'est pas collé a la maison mais a une 15 de mètres . Donc de ce tableau secondaire au garage , pour alimenter seulement 3 néons et 2 PC
encore merci pour tout
je suis arrivé il ya quelques jours sur votre site , quel logiciel utiliser vous pour faire vos schémas ?si ce n'est pas indiscret merci
#4Carminas
Re

Pas de problème pour réalimenter le garage si nécessaire.
3 solutions :
- tirer un câble 3G1.5² pour l'éclairage et un autre 3G1.5² ou 3G2.5² pour les PC avec au départ les disjoncteurs de calibre approprié
- faire un mini tableau divisionnaire dans le garage qui repartirait du 1er avec dans le garage un interrupteur sectionneur et 2 disjoncteurs
- mettre 1 seul câble en 5G1.5² ou 5G 2.5² avec au départ les disjoncteurs de calibre approprié. Cette solution n'est pas 100% conforme (conducteur de terre commun et mauvaise couleur de câble pour le neutre), mais peut être tolérable dans le cadre d'un garage.

Si vous prenez un tableau 13 modules, il en reste encore 5 de libre.
Mais si vous pensez avoir à terme d'autres besoins d'extension, prenez un 18 modules ou un 2x13.


Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  25-02-2011  à  07:42 ] 