Discussion consultée 406 fois
5 messages
Branchement 2 ampoules fluocompactes sur détecteur de mouvement

#1alamasse47000
Bonsoir,
J'ai installé deux éclairages fluocompacts (ampoules Lumilampe 20W)sur chacun des deux piliers de mon portail. Je les ai connectés en parallèle à un détecteur de mouvement (Steinel IR 180 AP). Le détecteur fonctionne et allume les deux lampes mais à l'issue de l'extinction une des deux lampes scintille faiblement à une certaine fréquence mais de façon visible lorsqu'on s'en approche. La notice du détecteur précise qu'il supporte une puissance fluocompacte de 500VA. Je n'ai donc pas installé de contacteur. Est-ce la solution à mon remède ? Merci.
#2RFco
salut


c'est une des possibilités pour résoudre ce problème de courant induit en effet, sinon, mettre une ""charge"" aux bornes de cette ampoule pourra à moindre frais résoudre ce problème


@+
#3alamasse47000
Bonsoir, merci pour votre réponse, mais une charge ? j'en connais une mais pas au cul d'une ampoule ! rires ! pourriez-vous m'expliquer ? merci
#4RFco
La solution : un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 à mettre en parallèle sur l'alimentation d'une des ampoules qui mangera ce courant résiduel.


@+
#5alamasse47000
Je vais appliquer votre conseil. merci