Discussion consultée 378 fois
2 messages
branchement kit de releve de chaudiere sur tarif tempo

#1jcftarn
Bonjour à tous,

Je recherche des informations concernant le branchement d'un kit de relève de chaudière sur un compteur avec tarif tempo. Je vous explique. Je chauffe ma maison avec une chaudière fuel les jours rouges et un PAC les jours blancs et bleus. Quand j'ai fait installer la PAC, j'avais prévu un kit de relève de chaudière (voici le lien vers un site commercial vendant ce produit: http://www.universdiscount.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AFBCK001&type=47&code_lg=lg_fr&num=11), sauf que cette entreprise a deposé le bilan avant que l'installation soit terminée, donc ce boitier n'a jamais été raccordé. De ce fait, les jours rouges, je coupe manuellement la PAC et allume la chaudière et inversement le lendemain.

Pour brancher le kit de releve, j'ai essayé de faire appel à un ami electricien qui m'a dit que l'information tarif arrive sur le compteur soit pour chez moi au bord de la cloture soit à 100 mètres de la maison et qu"il faut que je passe un cable supplementaire pour envoyer cette info du compteur jusqu'au boitier de relève de chaudière. Déjà qu'en pensez vous? N'y a-t-il pas une manière de recevoir cette info tarif tempo sur le disjoncteur de la maison? Vu que la boitier EDF tempo est branché sur une simple prise de la maison, l'info doit bien y arriver non? Il existe peut etre un boitier qui transforme l'info courant porteur en contact sec?

Par ailleurs, sur la doc du kit de releve de chaudière, il y a marqué contact EJP. Les infos tarifs EJP et tempo sont elles les mêmes?

Merci pour votre aide

JCF
#2seb0674
bonjour Jcftarn;
alors le signal TEMPO est en complément de l'EJP,heures pleines heures creuses.
tu trouveras ci dessous un lien explicatif d'EDF:
http://bleuciel.edf.com/abonnement-et-contrat/les-prix/les-prix-de-l-electricite/option-tempo/en-savoir-plus-52429.html

il existe des boitiers qui récupère ce signal pour ouvrir ou fermer un contact sec,ci dessous un exemple mais que je ne connais pas :
http://www.climel.com/index.php?option=com_climel&product_ref=EN114


branchement kit de releve de chaudiere sur tarif tempo