Discussion consultée 668 fois
3 messages
Courant entre neutre et terre

#1basile9
Ayant des problèmes de disjoncteur depuis longtemps (disjonctions aléatoires et récurrentes, sans cause apparente), je viens de m'apercevoir qu'un courant de 200 mA alternatif (mesuré avec un Metrix 202, 40000ohms/v), circulait entre le neutre et la terre, phases isolées (j'ai du triphasé).

Cela me parait énorme!

Pouvez-vous me donner quelques conseils, solutions ou idées d'investigation supplémentaires?

Merci d'avance.
#2Freedoom
Bonjour,

la tension entre neutre et terre peut provenir d'un déséquilibre de charges en régime TT ou par une mauvaise mesure. En effet, le potentiel de la terre prend la valeur qu'on veut bien lui donner. Si vous utilisez un appareil à forte impédance, vous allez capter n'importe quoi. Lorsque l'on effectue de telles mesures, il faut utiliser des voltmètres de faible impédance.

Sinon pensez à :

équilibrez vos charge
interconnectez vos prises de terre
recherchez et éliminez si nécessaire les défauts d'isolement qui affectent votre installation.

Je pense que votre installation a été mal réalisée.

Cordialement
#3basile9
Merci beaucoup Freedom pour votre réponse qui éclaire mes problèmes.

Ayant fait en son temps un peu de radio, je pensais qu'un voltmètre à forte impédance
était mieux!!

Et pour répondre à vos suggestions, depuis ma question, j'ai bien progressé:

- Les phases sont à peu près équilibrées
- toutes les prises de terre sont bien interconnectées au tableau
- rajout en parallèle d'une deuxième terre externe, digne de ce nom, en suivant les conseils d'Enraidelec sur la mise à la terre (la première a 40 ans)
- en testant fil par fil, au tableau (ouf), les phases étant isolées, j'ai trouvé un neutre de radiateur électrique de 6kw à accumulation qui faisait sauter le disjoncteur, mais ceci de façon très aléatoire, ce qui a été la grosse difficulté de ce vieux problème.
Ne trouvant pas pourquoi, J'ai solutionné radicalement en débranchant tous les fils de ce radiateur!

Donc tout est bien qui finit bien et encore un grand merci à Entraidelec, à ses participants et à ses articles de fonds.

PS Je me suis aperçu que le "Bonjour" qui aurait dû commencer mon post avait sauté et je m'en excuse vivement; écrivant d'abord mes questions dans un traitement de texte, la formule a sauté au copié-collé



   [ Message modifié par  basile9  le  02-03-2011  à  07:12 ] 
Courant entre neutre et terre