#1Berry
Bonjour,

en installant une batibox (pour un interrupteur) dans une plaque de placo, j'ai, semble-t-il, mal positionné la boîte et l'une des deux griffes a littéralement "explosé" le placo à son niveau. Est-ce que je peux monter cette boîte dans un autre sens: avec les deux griffes en haut et en bas (et non plus à droite et à gauche)?

Merci pour vos réponses (je suis assez inquiet...).
Si cela ne fonctionne pas, existe-t-il une alternative à cette batibox?

Cordialement,

Berry
#2Carminas
Bonsoir

En principe une batibox pour cloison sèche se monte avec les griffe en haut et en bas, afin d'avoir les vis à droite et à gauche.
Cela ne devrait pas poser de problème.

Si problème malgré tout, utiliser une batibox multimatériaux et fixer là au Map en plus des griffes.

@+
#3Berry
Merci pour votre réponse.

Les batibox que je viens d'utiliser sont des "multimatériaux".
Et je viens de me rendre compte que j'en ai bêtement installé deux avec les griffes à gauche et à droite: est-ce que je vais avoir de problèmes pour installer les prises et interrupteurs?

NB: Je compte mettre dessus la gamme "celiane" de legrand. J'ai vu qu'il existait un support universel:

erreur image
Est-ce que celui-ci peut se monter sur une batibox installée dans le mauvais sens?


Cordialement,

Berry


   [ Message modifié par  Berry  le  22-02-2011  à  22:26 ] 
#4Carminas
Bonsoir

Avec le Celiane pas de problème, car les support peuvent se monter indiférement avec les vis sur le côté ou les vis dessus et dessous.

Si ce sont des plaques type BA13, les boites pour cloison sèche sont mieux adaptées, car la collerette de serrage est plus large que les griffe du multimatériaux.

@+
#5Berry
Merci beaucoup pour votre réponse. J'acheterai désormais des boîtes pour cloisons sèches.