Discussion consultée 547 fois
12 messages
télévariateur, va et vien, variateur

Page 1/2    

  Page suivante >
#1gregpar
Bonjour,

Je souhaite installer un variateur sur une lampe actionnée par deux poussoirs.


Chaque poussoir du va et vient est alimenté par deux fils (phase et neutre)

J'ai installé un interrupteur variateur de type Mosaic Legrand

une fois installé et allumé, ce variateur créée allume par acoups et provocque du bruit dans el tableau électrique de type hager.

Mon vendeur au BHV m'a indiqué que cela provenait vraisemblablement du fait qu'il y avait un télévariateur sur mon tableau électrique.

- mon problème vient il effectivement de ce télévariateur ?

- comment vérifier qu'il y a un télévariateur sur un tableau électrique ?

- s'il y a un télévariateur sur mon tableau électrique, cela m'empeche t il de mettre un variateur sur mon va et vient où existe t il une solution technique ?

Merci de votre aide

Greg
#2RFco
bonsoir


peut on avoir une photo du tableau, les références de l'appareillage posé, la façon de les cabler???


@+
#3gregpar
merci

voila la photo du tableau électrique (le coupe circuit de ma lampe est celui de droite)
#4gregpar
voila

une photo du cablage (identique sur les deux prises : un fil blanc et un fil bleu)

une photo de l'interrupteur poussoir

deux photos du variateur
#5RFco
il n'y a que ca????
#6RFco
faire un reserrage des connections au tableau (une photo de celui ci ouvert)

quel type d'ampoule???

@+
#7gregpar
voila le tableau electrique complet
#8gregpar
ampoules à incandescence

voila le tableau électrique ouvert
#9RFco
donc, oui, à droite de la protection lumière, je discerne (avec difficulté, certes) un télérupteur

c'est donc lui qu'il faudra remplacer par un variateur

Par contre, il semble que vos poussoirs actuels soient alimentés par un neutre

donc soit modification de cablage, soit remplacement du télérupteur par un variateur adéquat

@+
#10RFco
par exemple : Lien
télévariateur, va et vien, variateur

Page 1/2    