futur tableau electrique ?

#1REGLISSE
Dans le cadre d'une rénovation partielle d'une maison de type F5 de 79m² en surface CARREZ, chauffage électrique, nous avons réalisé le schema suivant pour notre futur tableau électrique. Merci de nous dire ce que va et surtout ce qui va pas.



Pour le ballon d'eau chaude, nous utilisons actuellement une horloge mais elle prend enormement de place sur notre tableau. Existe-t-il un autre élément sachant que nous ne sommes pas raccordés par un fil pilote au compteur EDF et que nous n'avons pas la possibilité de le faire?

la rangée avec les radiateurs peut-elle être protèger par un ID de 40A type AC ou faut-il impérativement la raccorder sur un 63A type AC?

les radiateurs des salles de bains doivent-ils être sur la rangée sur laquelle nous avons mis les autres radiateurs ou non ?

pour finir peut-on réunir plusieurs circuits électriques sur un boitier de dérivation afin de réduire le nombre de fils à raccorder sur le disjoncteur du tableau électrique?

dans l'attente de vos réponses...

REGLISSE


#2firmin
bonjour ,

pas mal ...

en aval du type A remplacez le circuit 5PC par un circuit prises chambre .


Citation :
Pour le ballon d'eau chaude, nous utilisons actuellement une horloge mais elle prend enormement de place sur notre tableau. Existe-t-il un autre élément sachant que nous ne sommes pas raccordés par un fil pilote au compteur EDF et que nous n'avons pas la possibilité de le faire?

il existe des horloges en 1 module :
http://www.lecoelec.fr/PBSCCatalog.asp?CategoryName=THEBEN+horloges+programmables+digitales&PGFLngID=0&CatID=735161

la rangée avec les radiateurs peut-elle être protèger par un ID de 40A type AC ou faut-il impérativement la raccorder sur un 63A type AC?

au dessus de 8000 W de chauffage il faut passer à 63A
( vous êtes à 9000 + le ballon donc 63A
ajouter en aval de cet ID un disj 2A pour un programateur de chauffage ou gestionnaire
d'énergie .

les radiateurs des salles de bains doivent-ils être sur la rangée sur laquelle nous avons mis les autres radiateurs ou non ? pour finir peut-on réunir plusieurs circuits électriques sur un boitier de dérivation afin de réduire le nombre de fils à raccorder sur le disjoncteur du tableau électrique?  Citation :


s'ils ne sont pas géré par un programateur ou GE ils peuvent être en aval d'un autre ID .
combien y en a t'il ?
perso j'aurai fait deux circuit et j'en aurai mis un en aval de l'ID1 .



si l'éclairage ext est non attenant à l'habitat il faudrait un circuit dédié à cet éclairage
ainsi qu'un ID dédié aux circuits extérieurs .


pas de VMC ?

oui vous pouvez utiliser des boites de dériv , ou ponter de prises en prises , ou faire
vos dérivation dans le tableau ...( deux fils maxi par bornes disj )
A+