#1super_12
Bonjour,
J'ai lu plusieurs fois sur ce site que les boites de dérivation n'étaient pas obligatoire. Comment procède-t-on pour la cablage sachant qu'on ne peux pas connecter plus de 2 fils aux bornes d'un disjoncteur ? Où fait-on donc les connections ?
Par avance merci,
#2Rooy
Salut, ma maigre expérience de petit nouveau qui ne cesse de lire des bouquins te dira que tu pourrais réaliser les connexions dans les boites d'encastrement, goulottes et autres moulures (à condition que l'espace soit suffisant pour l'appareillage/passage des conducteurs ou câbles) ou alors multiplier les disjoncteurs !

#3RFco
Citation :
Citation de Rooy 

Salut, ma maigre expérience de petit nouveau qui ne cesse de lire des bouquins te dira que tu pourrais réaliser les connexions dans les boites d'encastrement, goulottes et autres moulures (à condition que l'espace soit suffisant pour l'appareillage/passage des conducteurs ou câbles) ou alors multiplier les disjoncteurs !

 
  Citation :


+1

salut


donc, possible dans le tableau même...




@+
#4super_12
Et je peux faire les connections dans le tableau sans autre protection que la tableau en lui mmême ? ou faut-il mettre des boites de dérivation dans le tableau ?
Selon vous quel est le type de cablage le plus interessant financièrement et le plus simple à mettre en oeuvre ?
Merci pour vos réponses,
#5RFco
sans soucis dans le tableau sans boite de dérivation


a voir selon configuration, bien souvent le top est de se repiquer de prise en prise


@+
#6super_12
Merci pour cette réponse. En fait je vais faire une maison en bois massif et je ne pourrais faire passer q'une seule gaine par emplacement de prise. Donc pour le repiquage c'est foutu... Il faudra donc que chaque prise soit reliée au tableau ou à une boite de dérivation. Mais je ne sais pas trop ou mettre les boites de dérivation car je souhaiterais qu'elles ne soient pas visible mais elles doivent êtres accessibles... d'où ma question initiale.
Les connections dans le tableau ça me va à part que la facture de fil va être salée et que le tableau va être surchargé !
Merci,
#7RFco
pas de combles???

pas de placards???
#8super_12
Pas de comble et dans un 1er temps nous n'allons pas faire de placards muraux à cause du tassement de la maison.
ça m'embête un peu de laisser des boites en apparent même si ce n'est que pour 2 ou 3 ans.
Je mettereai 1 ou 2 boites en apparent dans le cellier par exemple et pour le reste je ferais les connections dans la goulotte de le GTL. Il faudra juste que je la prévoie assez grande.
Quand on pose une boite de dérivation en saillie, à quelle hauteur minimale du sol doit-elle se trouver ?
Si une boite est dans un caisson mural démontable avec un tourne-vis, est-elle considérée comme accessible ?
Merci et bonne journée,
#9RFco
Bonjour,


Citation :
Quand on pose une boite de dérivation en saillie, à quelle hauteur minimale du sol doit-elle se trouver ?   Citation :


disons, 10 cm

Citation :
Si une boite est dans un caisson mural démontable avec un tourne-vis, est-elle considérée comme accessible ?   Citation :


oui tout a fait

@+
#10super_12
Merci pour ces réponses. Les textes ne sont quand même pas très clair... à part une dalle bêton qu'est ce qui n'est pas démontable ?