Mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée

#10firmin
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
re,

si ils ont fait "touché" les deux fils C1 C2 ensemble et
que le contacteur s'enclenche , votre câblage est bon ...

mais , faites le test vous même
#11dinytro
Je viens de tester le dispositif de commande et tout fonctionne parfaitement.
Le problème vient donc je pense du chauffe eau.

Je me demande si le chauffe eau qui m'a été livré n'est pas prévu pour du triphasé. (même si Le chauffe eau est marqué comme pouvant accepter les 2 tensions (220V et 400V))

Quand je regarde les schémas de câblage, je me suis bien branché où ils disent sur la notice pour un chauffe eau en 220v sauf que j'ai plus de fils "autour" que sur le schéma de câblage et comme par hasard, il s'agit du même nombre de fils que pour le modèle triphasé (la notice fait les 2 modèles)

Question bête donc : que se passe t-il si je branche en 220V un chauffe eau prévu pour du 400V ?
Ceci pourrait-il expliquer qu'il fonctionne au ralenti ou ma remarque est-elle stupide ?





   [ Message modifié par  dinytro  le  13-02-2011  à  00:50 ] 
#12valery
salut, si erdf vous dit que leurs appareils fonctionnent correctement et que le chauffe eau fonctionne en marche forcé alors c'est votre contacteur heure creuse qui ne fonctionne plus correctement, lorsque vous l'actionnez en marche forcée vous le faites fonctionner manuellement mais ça veut pas dire qu'il fonctionne automatiquement, c'est même la panne la plus courante sur les contacteur, la bobine est hs mais pas complétement elle chauffe et retombe , par rapport aux symptomes que vous décrivez c'est obligé que ce soit ça. sinon juste pour info erdf envoit un signal de 175Hz sur le réseau et le compteur recoit ce signal et actione un contact.
#13dinytro
j'ai testé le courant en sortie de "simulation" de passage au tarif J/N en suivant la procédure de Firmin (relier C1 et C2 directement au compteur).
Après, effectivement, je ne suis pas resté 3h avec mon multimètre sur le câble, j'ai vu 220V et j'ai arrêter de mesurer...

Ce que je ne sais pas c'est combien de temps il met pour chauffer la totalité de l'eau en marche forcée. J'ai l'impression qu'il lui faut plus de temps que la normale
Je pensais plus à un problème à ce niveau là d'où ma question sur le 240/400V 


Citation :
sinon juste pour info erdf envoit un signal de 175Hz sur le réseau et le compteur recoit ce signal et actione un contact.  Citation :

J'avais déjà compris le mode de fonctionnement. Pour moi C1 et C2, c'est les bornes d'un interrupteur commandé à distance. Pourquoi cette précision ?


   [ Message modifié par dinytro  le  13-02-2011  à  09:48 ] 
#14nico02400
Bonjour, generalement lorsque l'on achéte un chauffe eau 230/400V il est cablé d'origine en tri, il faut remodifié le couplage avec le plan qui est fourni avec ou dans le cache en plastique.

Il n'y a pas de risque de le faire fonctionner comme ca, c'est d'ailleur pour cela qu'il est livré cablé en tri.
mais le probléme c'est qu'il ne chauffe pas à pleine puissance, faut le rebrancher correctement.

Ca prend deux minute
#15dinytro
Ah ! Vous éclairez la lumière dans ma tête
Je vais scanner la notice, je la poserai cet aprem sur le site pour que vous me guidiez
Merci
#16dinytro
Je joins la notice de câblage
Il est précisé la manip pour le passage de tri en mono, j'avais pas vu

Par contre plusieurs questions :
Mon Chauffe eau est posé par terre (pas fixé contre un mur) : c'est cela que l'on appelle stable ?

Dans ce cas, je suis dans le cas du branchement C1
Ce que je ne comprend pas, c'est qu'ils disent de modifier les fils noirs sur le schéma or sur mon cumulus moi j'ai 3 fils qui partent depuis le domino de la carte et là ils en dessinent que 2 mais vu qu'ils ne sont pas noirs, je ne peux pas les toucher. C'est normal ?
Je suppose que je peux le laisser mais j'aimerais votre avis

Sur le schéma, de 6 vers 4 c'est relié ou pas ???
J'utilise la barrette qui est branchée entre 2 et 5 sur le schéma tri ? c'est ça ?

Merci d'avance
#17firmin
bonjour ,

heureusement que je vous ai demandé plus haut si le chauffe eau fonctionnait
correctement en marche forcée ....

Citation :
Oui, le chauffe eau fonctionne très bien en marche forcée.   Citation :


il y a juste à suivre le schéma C1 .

vous pouvez toujours mettre une photo ...

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  13-02-2011  à  13:02 ] 
#18dinytro
Il fonctionne en marche forcée, je le répète. Il fonctionne cependant visiblement au ralenti puisque qu'en 9h il n'a pas le temps de chauffer
Mais quand je le met en marche forcée, je le met à 10h du matin et il fonctionne du coup jusqu'au lendemain matin à la fin des heures creuses. Je ne m'étais pas fait cette réflexion plus tôt...désolé

D'où la question que j'avais posé :
Citation :
Ceci pourrait-il expliquer qu'il fonctionne au ralenti ou ma remarque est-elle stupide ?  Citation :


Je vais modifier le câblage je vous tiens informés
Merci encore
#19firmin
faites la manip et revérifiez trois fois ....

si un doute ,essayez de mettre une photo en ligne ..

A+




   [ Message modifié par firmin  le  13-02-2011  à  16:18 ] 
#20dinytro
Ci joint une photo.
Je n'ai pas encore fait la modifs, je préfère attendre vos retours.

Merci



   [ Message modifié par  dinytro  le  15-02-2011  à  19:08 ] 