Discussion consultée 2089 fois 27 messages section de câbles
section+de+c%E2bles
#1POPOL67le 11 février 2011 à 14h06 Bonjour quel section de cables 4X10 ou 4X16 de la colonne au tableau
pour une puissances de 24kw triphase longeur 8 metres Merci pour vos reponses Modérateur : édition du titre #3firminle 11 février 2011 à 19h02 salut à tous , bien que cela passe en chute de tension sur du 6² , partez sur sur du 10² pour un 30/60 . A+ #5firminle 11 février 2011 à 19h07 coucou Rfco et moi un conseil personnel A+ et bon week end à toi . #6frakossle 22 février 2011 à 09h34 hello nouveau sur ce site très bien conçu je profite de ce post pour une vérification;
je viens d'acheter une vieille maison sans compteur ,ERDF va me poser le compteur/disjoncteur en limite de propriété soit 80 mètre max de mon tableau mon abonnement sera de 12 KW monophasé ,ci j'ai bien calcule ma section de câble doit être de 2 fois 35 mn² plus un câble pour le jour nuit(quel section?) le tout dans une gaine rouge de 100 mn de diamètre ... merci de confirmer mes dire #7RFcole 22 février 2011 à 11h59 bonjour Frakoss
il aurait été plus judicieux d'ouvrir une discussion rien qu'à vous. pour répondre à la question : il faut passer un 2x50mm² (limité à 83 mètres) si votre disjoncteur EDF est un 30/60A pour le jour/nuit, un 2x1.5mm² suffira pensez au cable de téléinformation @+ #8frakossle 22 février 2011 à 12h18 désolé je pensai bien faire
logiquement ce devrait être un 30-60 A est ce que ce cable pourrai faire l'affaire? Lien merci #9RFcole 22 février 2011 à 12h27 non,ca n'ira pas, il faut 2x50mm² cuivre ou 2x70mm² alu (plus matériel pour raccorder le cuivre)