Bonjour quel section de cables 4X10 ou 4X16 de la colonne au tableau
pour une puissances de 24kw triphase longeur 8 metres
Merci pour vos reponses




   Modérateur : édition du titre  
#2RFco
bonjour,


ca passe déjà avec du 6mm² sur 18m maxi


@+
#3firmin

salut à tous ,

bien que cela passe en chute de tension sur du 6² ,

partez sur sur du 10² pour un 30/60 .

A+
#4RFco
coucou,

je n'ai fait que donner les consignes mini du consuel




@+
#5firmin

coucou Rfco

et moi un conseil personnel

A+ et bon week end à toi .
#6frakoss
hello nouveau sur ce site très bien conçu je profite de ce post pour une vérification;
je viens d'acheter une vieille maison sans compteur ,ERDF va me poser le compteur/disjoncteur en limite de propriété soit 80 mètre max de mon tableau
mon abonnement sera de 12 KW monophasé ,ci j'ai bien calcule ma section de câble doit être de 2 fois 35 mn² plus un câble pour le jour nuit(quel section?) le tout dans une gaine rouge de 100 mn de diamètre ...

merci de confirmer mes dire
#7RFco
bonjour Frakoss

il aurait été plus judicieux d'ouvrir une discussion rien qu'à vous.


pour répondre à la question :

il faut passer un 2x50mm² (limité à 83 mètres) si votre disjoncteur EDF est un 30/60A

pour le jour/nuit, un 2x1.5mm² suffira

pensez au cable de téléinformation


@+
#8frakoss
désolé je pensai bien faire

logiquement ce devrait être un 30-60 A
est ce que ce cable pourrai faire l'affaire?

Lien

merci
#9RFco
non,ca n'ira pas, il faut 2x50mm² cuivre ou 2x70mm² alu (plus matériel pour raccorder le cuivre)


@+
#10frakoss
ok merci''