Discussion consultée 603 fois
4 messages
Fils C1/C2 sur compteur

#1nx6125
Bonjour à tous

Voila je doit prolonger suite à déplacement du compteur les fils C1 et C2
mes questions sont:

1/Puis je les faire passer dans la même goulotte que mes fil en 10² qui alimentent le nouveau compteur?

2/ j'ai vu qu'il y en avait en 1.5 et ailleurs en 2.5 donc quel sont les sections véritable des C1 et C2?

3/pour C1/C2 noir et rouge sont représentés dans vos schéma est ce obligatoire?

Philippe

Merci
#2RFco
bonsoir

1) oui si c'est après disjoncteur EDF, non si c'est avant.
N'y a t'il pas moyen de remplacer en totalité??
Que faites vous de l'alimentation 230V

2) 1,5mm² est la section minimale

3) pas de couleur normative pour ce contact (ne pas prendre bleu et pas vert/jaune)


@+
#3nx6125
Citation :
Citation de RFco 

bonsoir

1) oui si c'est après disjoncteur EDF, non si c'est avant.
N'y a t'il pas moyen de remplacer en totalité??
Que faites vous de l'alimentation 230V


3) pas de couleur normative pour ce contact (ne pas prendre bleu et pas vert/jaune)
 
  Citation :


Merci de ta réponse RFco

En faite ERDF quand il a changer le compteur il a passer les deux fils C1/C2 (tout les deux bleu en 1.5mm) derrière le tableau bois et ressort au dessus en attente (car le tableau d'origine était au dessus), mais comme j'ai déplacé le tableau dans une autre pièce je suis trop court..

Et comme je doit mettre le chauffe eau et un gestionnaire d'énergie j'ai besoin de ces fils donc je pensais les passer dans la gaine Ø 50mm ou sont les fils qui alimente le nouveau tableau depuis le compteur.

j'espère que c'est compréhensible

Philippe




#4Carminas
Bonsoir

S'il y a un peu de "mou" derrière le panneau en bois, vous devriez pouvoir changer les fils en accrochant les nouveaux aux anciens et en tirant.

Mais au pire, rien ne vous empêche de faire une connexion, par exemple dans la goulotte.

Par ailleurs si vous avez un gestionnaire d'énergie, il est possible qu'il ait besoin de la téléinfo (paire téléphonique à brancher en I1I2) et si votre gestionnaire d'énergie gère l'eau chaude sanitaire, vous n'aurez pas besoin de C1C2.

@+
Fils C1/C2 sur compteur