Discussion consultée 367 fois
4 messages
Restauration tableau électrique

#1chot51
Bonjour,

Un ami m'a demandé de lui dire le matériel qu'il faut qu'il achète pour refaire le tableau électrique qu'il y a dans la maison qu'il loue (suite à une demande des locataires). La maison n'est pas sur place je lui ai demandé de faire un photo et de me l'envoyer.
N'étant pas débutant en matière d'électricité je me suis dis que ce ne serait qu'une formalité. J'ai reçu la photo, vous pouvez la voir ci jointe, et mon souci c'est que le compteur est plus vieu que mon grand père et je n'ai jamis vu ça!
Ne pouvant pas aller sur place je fais appel à ceux qui ont déjà vu ce type d'installation et pose mes questions:
Je suppose que chaque petit module correspond à un fusible et que c'est de l'unipolaire?
Si c'est le cas il faut, au plus simple remplacer chaque module pas un disjoncteur du bon qualibre (voir section des fils) avec recherche du neutre ou cablage uniquement de la phase (le tout sur un coffret 2R bien sûr)?
L'ajout d'un différenciel reste hypothètique, il faut que je me fasse confirmer la présence d'une terre ou non.
Si il n'y a pas de terre je ferais le forcing pour qu'il en fasse mettre une mais là gros travaux...

pouvez vous me dire tout ce que vous pensez sur ce genre de rénov?

Merci
#2RFco
bonjour


en effet c'est de l'unipolaire

pour ce qui est de retrouver les neutres qui vont avec les phases cela devrait etre facile puisque la distribution est faite en cable

il faut bien entendu mettre un Inter diff même si il n'y a pas de vraie terre

on voit sur le cable de gauche en haut un fil qui devrait etre la terre d'un circuit

cela sera mieux bien entendu que ce qu'il y a actuellement...


@+
#3Carminas
Bonjour

Rapidement car je pars au boulot, vous avez a peu près tout dit.

Impératif de mettre un différentiel 30mA.

S'il n'y en a qu'un ce sera un interrupteur différentiel 30mA 63A type A placé en tête du tableau.

@+
#4chot51
Merci pour vos réponses rapides
Restauration tableau électrique