Discussion consultée 785 fois
6 messages
Mise en place gaines icta et compatibilite de fils dans une même gaine

#1Robin
Bonjour à tous,

Je vais prochainement procéder aux travaux d'electricité d'une extension de ma maison.
La couverture est réalisée en SAPISOL (sandwich bois/polystirène/bois)que je conserve en finition plafond.
Je m'interroge à propos du passage des gaines ICTA. Sur le dallage, je dois couler une chape de 8 cm environ dans laquelle je vais placer le cuivre alimentant 2 radiateurs,
- puis je également y placer quelques gaines ICTA de 20 pour remonter ensuite dans le doublage des cloisons (LV de 140 et BA 13 ?
- quel rayon de courbe pour les gaines afin de ne pas rencontrer de difficultés au passage des fils.

Dernière question,
- du tableau à la boite de dérivation, est il correct de passer dans une gaine 3 fils 2,5 pour circuit prises et 3 fils 1,5 pour circuit éclairage en adaptant le diametre ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
#2Imbert13
salut

le rayon des courbes !? du moment ou tu ne les plit pas tu n'auras pas de probleme !
surtout a l'accroche tends les bien au sol et évite les virages
pour un circuit 1.5 et 2.5 du diametre 20 suffit !



A+
#3Robin
Ok et merci pour votre avis
#4Carminas
Bonsoir

En principe pour 3 fils en 2,5² et 3 fils en 1,5² dans la même gaine en respectant la règle des 1/3, il faut une gaine de 25.

@+
#5jtonnel
Hello,

Ceci vous intéressera certainement, une petite calculatrice pour savoir quel diamètre de gaine utiliser pour X fils :

http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7501

Bons travaux !
#6Robin
Bonsoir tout le monde,

Après une petite absence, me revoici. Je vous remercie de vos renseignements.