#1bendelys
Bonsoir à tous,
Je transforme mon installation électrique et avec un schéma trouvé sur ce site je me suis lancé dans l'installation d'un télérupteur avec trois boutons poussoir et une lampe. Évidemment ça ne marche pas!
En fait ça marchait jusqu'à ce que j'appuie sur le troisième bouton poussoir. Premier bouton poussoir OK, une pression ok, une deuxième Ok... Deuxième BP idem. Troisième BP, problème, plus de lumière! Après montage, démontage, remontage, redémontage, changement de branchement (car à un moment je me suis planté), ça ne marche tj pas! En fait pour tenter de trouver l'erreur je n'ai laissé que le premier BP et voilà où j'en suis, la lampe reste allumée en permanence!

J'ai dessiné l'installation que j'ai réalisée mais pas moyen de l'inclure dans ce message. Alors je vais tenter de vous l'expliquer.

Télérupteur de marque NALTO : quatre bornes nommées A1, 1, A2 et 2.
Un disjoncteur 10A.
Un vieux bouton poussoir marque castorama avec deux "réceptacles" dont l'un est nommé P.
Une lampe avec douille plastique 1er prix (en attendant la pose d'une applique).

De la borne N du disjoncteur (en bas à gauche), j'ai fait partir un fil bleu vers un domino auquel j'ai relié le fil bleu de lampe. J'ai relié le tout à la borne A2 du télérupteur.
Il me reste donc deux fils de lampe.
Le deuxième (marron), je l'ai relié à la borne 2 du télérupteur.
Le troisième (vert et jaune), je l'ai relié à la barrette de terre du tableau électrique.

De l'autre borne du disjoncteur (en bas à droite), j'ai fait partir un fil violet vers un domino auquel j'ai relié le fil marron du BP. J'ai relié le tout à la borne 1 du télérupteur.
Il me reste deux fils de BP.
Le deuxième (bleu), je l'ai relié à la borne A1 du télérupteur.
Le troisième, je l'ai isolé.
J'ai placé le télérupteur sur position 1.

Concernant le bouton poussoir, j'ai branché le fil marron sur l'emplacement nommé P et l'autre fil (bleu) sur le deuxième emplacement.

Quand je mets en fonction le disjoncteur, la lampe s'allume. J'appuie sur le BP, j'entends le clac mais la lampe reste allumée.
J'ai testé avec un autre BP mais même résultat.
Qu'en pensez-vous?
Merci.

Ah on dirait que j'ai trouvé comment placer une image, si ça marche tant mieux!


#2slymule
Bonjour de tard bans la nuit...

Je regarderai plus en détail demain à tête reposé, mais à première vu je dirais que c'est le telerupteur lui même qui est en cause.
Tes poussoirs sont bien branchés en parallèle les un des autres? (on ne voit pas les 3 sur ton dessin).
Les branchements sur ton dessins sont corrects.


Bonne nuit et à demain

++
sly


   [ Message modifié par slymule  le  19-04-2009  à  00:47 ] 
#3bendelys
Bonjour,

merci pour la réponse. C vrai que qd j'ai eu le télérupteur ds les mains je l'ai trouvé de pas très bonne qualité mais bon je l'ai pris qd même.
Sinon j'ai le choix entre un 16A FELTEN, un 16A MERLIN GERIN et un autre de marque LEGRAND.
Si vous me confirmez que mes branchements sont corrects que me conseillez-vous pour remplacer le NALTO?

Pour les BP je n'en ai laissé qu'un seul pour l'instant sur l'installation. Mais les autres ont été précédemment branchés en parallèle.

Autres questions pdt que j'y suis, lol.

Qd on appui sur un BP et qu'un clac retentit ds le télérupteur, cela veut-il dire que le BP fonctionne bien?

Si on appui plusieurs fois sur un BP parce que cela ne marche pas et qu'on le démonte ensuite, y a-t-il un risque de "décalage" (si on peut dire ça comme ça) entre le ou les BP et le télérupteur? C'est-à-dire qu'ensuite, au remontage, les branchemnets st bons mais qu'on a provoqué un "décalage" ds l'ouverture ou la fermeture du télérupteur ou d'un des BP.
En fait y a-t-il une position d'ouverture ou de fermeture des BP et idem pour le télérupteur. Et si oui comment connaître la position de l'un et de l'autre?

Je pense que je n'ai rien oublié!

A bientôt.

Ben.
#4slymule

Re,


Citation :
Sinon j'ai le choix entre un 16A FELTEN, un 16A MERLIN GERIN et un autre de marque LEGRAND.

  Citation :
Merlin, legrand, hager, voila les plus utilisés.

Citation :
Si vous me confirmez que mes branchements sont corrects que me conseillez-vous pour remplacer le NALTO?  Citation :


D'après tout ce que tu dis oui je pense qu'il faut le remplacer, mais, si ce n'était pas ça, tu auras acheté un télerupteur pour rien...
En as tu un autre dans ton tableau et qui fonctionne, ou peut être t'en faire prêter un pour un essai?



Citation :
Autres questions pdt que j'y suis, lol.

Qd on appui sur un BP et qu'un clac retentit ds le télérupteur, cela veut-il dire que le BP fonctionne bien?  Citation :


Pas forcement, il peut claquer mais que la bobine soit "collé en position fermé, ce qui expliquerait que les lampes soient en permanence allumées.

Citation :
Si on appui plusieurs fois sur un BP parce que cela ne marche pas et qu'on le démonte ensuite, y a-t-il un risque de "décalage" (si on peut dire ça comme ça) entre le ou les BP et le télérupteur? C'est-à-dire qu'ensuite, au remontage, les branchemnets st bons mais qu'on a provoqué un "décalage" ds l'ouverture ou la fermeture du télérupteur ou d'un des BP.
En fait y a-t-il une position d'ouverture ou de fermeture des BP et idem pour le télérupteur. Et si oui comment connaître la position de l'un et de l'autre?   Citation :


En fait c'est un contact qui s'ouvre ou se ferme dans le télerupteur, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de décalage qui se créent.

++
sly
#5RFco
Non, pas de décalage possible.

Regarder en face avant le petit bouton et le manipuler au cas ou

Si cela claque c'est que l'ordre arrive

voir également à couper le courant et le remettre


@+


#6bendelys
OK.

Je n'ai pas d'autre télérupteur et pas moyen de m'en faire prêter un. Mais ce n'est pas grave, celui que j'ai je ne l'ai pas payé très cher et de tte façon je me le ferai rembourser si je constate qu'avec un autre l'installation fonctionne.

J'ai manipulé le petit bouton du télérupteur, j'ai coupé le courant, rien n'y fait.

J'achète un autre télérupteur demain, je le branche et je vous tiens au courant (jeu de mot mais pas fait exprès, lol).

Merci à ts et bon dimanche.


   [ Message modifié par  bendelys  le  19-04-2009  à  11:58 ] 
#7slymule
Ok on attend de tes nouvelles!
Bon dimanche à toi aussi.
#8bendelys
CA MARCHE!

J'ai changé le télérupteur et effectué les mêmes branchements que précédemment et ça marche.
Le télérupteur était donc défectueux.
Merci à Sly et RFco pour leurs réponses qui m'ont fait gagner bcp de temps.

Par contre j'ai une question relative au placement du télérupteur dans le tableau électrique.
Le tableau est évolutif et j'ai placé des barrettes pour accueillir d'autres disjoncteurs.
Mais donc il m'a été difficile de placer le télérupteur ds le tableau.
Est-il possible de relier la barrette noire du tableau vers le A1 du télérupteur? Et si oui cela engendrerait quel autre changement de branchement?

Merci, encore merci à Sly et bravo pour le site que je recommanderai.

Bye.
#9RFco
Salutatous



Citation :
Citation de bendelys 

CA MARCHE!
Est-il possible de relier la barrette noire du tableau vers le A1 du télérupteur? Et si oui cela engendrerait quel autre changement de branchement?
 
  Citation :



euh, un schéma encore pour comprendre (ou une photo annotée)


@+
#10slymule
Re,

Bien content pour toi que ça marche

Tu peux nous faire une photo de ton tableau qu'on voit ce que tu veux dire?

Edite, je pars 3 minutes et RFco a déjà répondu


   [ Message modifié par  slymule  le  21-04-2009  à  19:36 ] 