Bonjour,

Je voudrais savoir comment on peut fixer (à moindre coût car non apparent) les gaines électriques qui courent sur la dalle.

Mon plaquiste m'a dit avoir vu des électriciens utiliser des sortes de barrettes métalliques (conditionnées en rouleau, à découper), fixées aux extrémités par des chevilles dans la dalle.

Cela permettrait de bien plaquer les gaines au sol car je vais faire une chape de 3cm et il faut qu'elles soient parfaitement recouvertes (pas beaucoup de marge donc).

Qu'en pensez-vous ?

Merci par avance pour votre aide.

@+ !
#2ANGE
bonjour

en general c est ce que font tout les electriciens avec ce genre de feuillard je vous laisse une image oui c est pratique

image/photo
#3Imbert13
a moindre coup je dirais plutot de simple crochet plastique

le feuillard est surtout utilisé avec un pistolet a clou !!!!
sinon tu te retrouve a faire 2 trou pour une gaine et de + le produit n'est pas donner


erreur image

il en existe aussi en double prend une boite de 100 de chaque
et la meche de 8
#4geo
Salut !
Les deux réponses sont bonnes si ce n'est pas une chape liquide !!!
"si chape liquide" je conseille de te servir de ruban perforé lorsque plusieurs gaines sont parallèles (à partir de trois) que l'on fixe avec des chevilles à frapper de cinq (très petites et qui passent dans les trous du ruban) ; pour les gaines seules ou par deux max ; j'utilise encore des chevilles de cinq à frapper et du fil de fer .
La méthode que j'utilise permet ; avec les attaches "chevilles + fil de fer) de tendre au max les gaines d'un bout à l'autre (pour éviter qu'elles ne remonte à la surface au coulage de la chape liquide) et entre les deux ,l'utilisation de "fix-ring et/ou ruban perforé .C'est super efficace (l'important est de bien tendre les gaines et d'éviter les angles/virages trop serrés et ainsi pouvoir tirer les fils plus facilement) ...
#5RFco
salutatous


selon UTE 15-520 :

Citation :
Cas des planchers (béton, dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en oeuvre, préfabriqués à dalles alvéolées, à poutrelles-hourdis avec table de compression) :
l’incorporation de canalisations, gaines, fourreaux dans un plancher en béton lors de sa construction doit satisfaire les spécifications suivantes :
• être situés entre les nappes d’armature (lorsqu’elles existent) de chacune des deux faces ;
permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec un minimum de 4 cm ;
• au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur et permettre un bétonnage correct des zones de concentration ponctuelle de gaines au voisinage des raccordements dans les boîtiers  Citation :




@+
#6adrinhol
Bonjour à tous et merci pour vos (nombreuses) réponses !

Je pense que ANGE a trouvé ce à quoi mon plaquiste faisait allusion
Ca s'appelle comment SVP (pour en acheter) ?

Concernant la proposition de Imbert13, ça me parait difficilement utilisable avec plus de 3 gaines côte à côte comme c'est la plupart du temps mon cas (jusqu'à 10 gaines en parallèle...). Mais pour les gaines isolées ça me parait effectivement intéressant

Pour geo, ça n'est pas une chape liquide... C'est une chape de 3/4cm (sable + ciment humidifés) qui permettra de remettre le sol à niveau pour pouvoir poser un isolant de 6cm. Puis plancher chauffant avec enrobage par chape liquide cette fois-ci

Enfin, pour RFco, alias Mr NORME (heureusement qu'il est là ), normalement j'ai droit à 4cm de chape mais c'est limite-limite... Je pensais donc "viser 3cm" pour arriver entre 3 et 4 cm au final... On est pas au mm près car c'est la chape finale qui mettra tout ça bien de niveau...
Concernant cette norme, je pense que c'est bon vu que j'ai encore 6 cm d'isolant par-dessus, avant le plancher chauffant, non ?

Merci à tous, @+ !
#7RFco
salut

feuuillard pas obligatoire, on peut aussi le faire simplement de la meme façon avec du fil de fer...


@+
#8Imbert13
re !!

je te donner le conseil en connaissance de cause !
le feuillard avec le pistolet = une attache sur quatre qui rate car le beton explose
feuillard avec vis , vis de 5 = passe a travers le trou en serrant trop ! vis de 6 passe mal repercer en meme temp le feuillard qui risque de ceder !
je n'est pas d'action chez le fabricant de crochet plastique , mes tu auras carrement + de facilité avec eux!

erreur image

tu n'as pas tirer toute les gaines avant de commencer les accroches , tu accroches les gaines a mesure de leurs pose et les crochets ne font pas perdre en place URL de l'image invalide

il faut faire la pose en commencant d'un cotés et allant vers l'autre pour éviter les croisements

#9ANGE
bonjour


rcfo que je salut au passage a raison

feuuillard pas obligatoire, on peut aussi le faire simplement de la meme façon avec du fil de fer... donc plus economique a vous de voir moi j ai toujours fais avec ca les crochets c est bien mais bon pas top au niveau rapidite c est juste mon avis a vous de voir la plus pratique chacun ca methode en general moi c est le feuillard pour plusieurs gaines ou fil de fer
#10adrinhol
Re !

Comme vous avez tous des bonnes idées je vais en faire un remix

Je pense prendre un lot de crochets plastiques. J'en positionne un par gaine au départ (pour éviter que le "coude" ne dépasse en bas de cloison), puis un toutes les 3 ou 4 gaines (à l'endroit où elles se rejoignent) et je les relie par du fil de fer pour "plaquer" celles qui sont entre...

Ca éviterait de transformer la dalle en gruyère et je n'aurais que les crochets à acheter (j'ai déjà la perceuse, la mèche et le fil de fer...).

Que pensez-vous de mon "compromis"

Merci à tous ! @+ !