#1lordkr
Bonjour à tous. Avant de me lancer dans l'achat de mon matériel, j'aimerais savoir si ce que j'ai établi comme shéma est correct. Bon je n'ai pour l'instant pas tracé avec un logiciel, mais je le ferais après. C'est une maison en rénovation, de moins de 100m².

Disjoncteur Différentiel (40A/30mA type A)
--Disjoncteurs:
10A => 4 Luminaires
16A => 3 Prises + 1 Radiateur (900W)
20A => Lave Linge
20A => Four
32A => Plaque de Cuisson
Disjoncteur Différentiel (40A/30mA type AC)
--Disjoncteurs:
10A => Luminaires
10A => Luminaires
16A => Prises
16A => Prises
16A => Chaudière
20A => Sèche Linge
Disjoncteur Différentiel (40A/30mA type AC)
--Disjoncteurs:
10A => 1 Volet Roulant
10A => Luminaires
16A => Prises
16A => Prises
20A => Lave Vaisselle


Pour le radiateur, est-ce possible de le raccorder comme je l'ai fait ?
#2astukar
Non, pour le radiateur, ce n'ai pas bon.


Disjoncteur Différentiel (40A/30mA type A)
--Disjoncteurs:
10A => 4 Luminaires
16A => 3 Prises
20A => Lave Linge
20A => Four
32A => Plaque de Cuisson
Disjoncteur Différentiel (40A/30mA type AC)
--Disjoncteurs:
10A => Luminaires
10A => Luminaires
16A => Prises
16A => Prises
16A => Chaudière
20A => Sèche Linge
Disjoncteur Différentiel (40A/30mA type AC)
--Disjoncteurs:
10A => 1 Volet Roulant
10A => Luminaires
16A => Prises
16A => Prises
20A => Lave Vaisselle
20A=> Radiateur
#3lordkr
Merci de ta réponse, donc faut que je tire une ligne directe vers le radiateur :).Le reste est correcte sinon ?


   [ Message modifié par  lordkr  le  29-01-2011  à  15:31 ] 
#4ANGE
bonjour

tout dabord je pense que c est putot Interrupteur differentiel et non Disjoncteur Différentiel car le prix n est pas le meme a moin que vous avez decidez de mettre des Disjoncteur Différentiels , pour le radiateur cela depend de la puissance vous pouvez mettre aussi bien un 16 A

INTER Différentiel (63A/30mA type A)
--Disjoncteurs:
10A => 4 Luminaires
16A => 3 Prises
20A => Lave Linge
20A => Four
32A => Plaque de Cuisson

INTER Différentiel (40A/30mA type AC)
--Disjoncteurs:
10A => Luminaires
10A => Luminaires
16A => Prises
16A => Prises
16A => Chaudière
20A => Sèche Linge

INTER Différentiel (40A/30mA type AC)
--Disjoncteurs:
10A => 1 Volet Roulant
10A => Luminaires
16A => Prises
16A => Prises
20A => Lave Vaisselle
16A=> Radiateur

peut etre sur la lumiere moin de disjoncteur a vous de voir attendre d autre avis
#5firmin
bonjour ,

le type A 40A est trop chargé
soit vous le remplacé par un 63A
soit vous déplacez le four

inter Différentiel (40A/30mA type A)
--Disjoncteurs:
10A => 4 Luminaires
16A => 3 Prises
20A => Lave Linge
32A => Plaque de Cuisson

inter Différentiel (40A/30mA type AC)
--Disjoncteurs:
20A => Four
10A => Luminaires
10A => Luminaires
16A => Prises
16A => Prises
16A => Chaudière
20A => Sèche Linge

inter Différentiel (40A/30mA type AC)
--Disjoncteurs:
10A => 1 Volet Roulant
10A => Luminaires
16A => Prises
16A => Prises
20A => Lave Vaisselle
16A=> Radiateur

comme dit par Ange un disj 16A suffit pour le chauffage sdb
il faut donc tirer un circuit dédié en 1,5mm² .
#6lordkr
Effectivement, j'ai écrit disjoncteur mais c'était bien d'Interrupteur différentiel dont il est question . Je vois que vous avez proposer de mettre un Inter 63A de type A au lieu du 40A, j'en ai trop mis dessus ?

J'écrivais pendant la réponse de firmin.

Donc effectivement j'en conclus qu'il était trop chargé :).

Merci de votre réponse, je vais refaire mes schémas du coup ;).


   [ Message modifié par  lordkr  le  29-01-2011  à  15:55 ] 
#7lordkr
Me revoilà, donc, à défaut d'avoir un beau schéma par ordinateur, voici le schéma que j'ai tracé à la main, en faisant les modifications que l'on m'a dit, ainsi qu'en ajoutant un disjoncteur pour des prises que j'avais oublier :). Qu'en penser vous?

erreur image


   [ Message modifié par  lordkr  le  29-01-2011  à  22:35 ] 
#8Carminas
Bonsoir

Je n'ai pas suivi le détail de la conversation avec mes petits camarades, mais visiblement ils ont été de bon conseil car votre proposition est plutôt pas mal.

Pour la chaudière du 1,5² aurait suffit.

@+
#9firmin
re,

et bien c'est parfait ....

vous pouvez aussi passer l'alim chaudière en 1,5² .

vous pourriez aussi pour des circuits de 5 prises maxi et protégés par disj 16A
passer en 1,5mm² .

perso je préfère quand même rester sur du 2,5² pour les circuits prises .

à vous de voir .


quel type de Disjoncteur de branchement avez vous ??
15/45 ?
30/60?

A+

édit : salut Carminas


   [ Message modifié par  firmin  le  29-01-2011  à  22:49 ] 
#10lordkr
J'en prends bonne note pour la chaudière. J'ai un disjoncteur de branchement 30/60. Cela joue t-il quelque chose au niveau du tableau ?
Mon tableau électrique

Page 1/2    