#1lordkrle 29 janvier 2011 à 15h06 Bonjour à tous. Avant de me lancer dans l'achat de mon matériel, j'aimerais savoir si ce que j'ai établi comme shéma est correct. Bon je n'ai pour l'instant pas tracé avec un logiciel, mais je le ferais après. C'est une maison en rénovation, de moins de 100m².
Disjoncteur Différentiel (40A/30mA type A) --Disjoncteurs: 10A => 4 Luminaires 16A => 3 Prises + 1 Radiateur (900W) 20A => Lave Linge 20A => Four 32A => Plaque de Cuisson Disjoncteur Différentiel (40A/30mA type AC) --Disjoncteurs: 10A => Luminaires 10A => Luminaires 16A => Prises 16A => Prises 16A => Chaudière 20A => Sèche Linge Disjoncteur Différentiel (40A/30mA type AC) --Disjoncteurs: 10A => 1 Volet Roulant 10A => Luminaires 16A => Prises 16A => Prises 20A => Lave Vaisselle Pour le radiateur, est-ce possible de le raccorder comme je l'ai fait ? #2astukarle 29 janvier 2011 à 15h28 Non, pour le radiateur, ce n'ai pas bon.
Disjoncteur Différentiel (40A/30mA type A) --Disjoncteurs: 10A => 4 Luminaires 16A => 3 Prises 20A => Lave Linge 20A => Four 32A => Plaque de Cuisson Disjoncteur Différentiel (40A/30mA type AC) --Disjoncteurs: 10A => Luminaires 10A => Luminaires 16A => Prises 16A => Prises 16A => Chaudière 20A => Sèche Linge Disjoncteur Différentiel (40A/30mA type AC) --Disjoncteurs: 10A => 1 Volet Roulant 10A => Luminaires 16A => Prises 16A => Prises 20A => Lave Vaisselle 20A=> Radiateur #3lordkrle 29 janvier 2011 à 15h30 Merci de ta réponse, donc faut que je tire une ligne directe vers le radiateur :).Le reste est correcte sinon ? [ Message modifié par lordkr le 29-01-2011 à 15:31 ] #4ANGEle 29 janvier 2011 à 15h47 bonjour tout dabord je pense que c est putot Interrupteur differentiel et non Disjoncteur Différentiel car le prix n est pas le meme a moin que vous avez decidez de mettre des Disjoncteur Différentiels , pour le radiateur cela depend de la puissance vous pouvez mettre aussi bien un 16 A INTER Différentiel (63A/30mA type A) --Disjoncteurs: 10A => 4 Luminaires 16A => 3 Prises 20A => Lave Linge 20A => Four 32A => Plaque de Cuisson INTER Différentiel (40A/30mA type AC) --Disjoncteurs: 10A => Luminaires 10A => Luminaires 16A => Prises 16A => Prises 16A => Chaudière 20A => Sèche Linge INTER Différentiel (40A/30mA type AC) --Disjoncteurs: 10A => 1 Volet Roulant 10A => Luminaires 16A => Prises 16A => Prises 20A => Lave Vaisselle 16A=> Radiateur peut etre sur la lumiere moin de disjoncteur a vous de voir attendre d autre avis #5firminle 29 janvier 2011 à 15h52 bonjour ,
le type A 40A est trop chargé soit vous le remplacé par un 63A soit vous déplacez le four inter Différentiel (40A/30mA type A) --Disjoncteurs: 10A => 4 Luminaires 16A => 3 Prises 20A => Lave Linge 32A => Plaque de Cuisson inter Différentiel (40A/30mA type AC) --Disjoncteurs: 20A => Four 10A => Luminaires 10A => Luminaires 16A => Prises 16A => Prises 16A => Chaudière 20A => Sèche Linge inter Différentiel (40A/30mA type AC) --Disjoncteurs: 10A => 1 Volet Roulant 10A => Luminaires 16A => Prises 16A => Prises 20A => Lave Vaisselle 16A=> Radiateur comme dit par Ange un disj 16A suffit pour le chauffage sdb il faut donc tirer un circuit dédié en 1,5mm² . #6lordkrle 29 janvier 2011 à 15h53 Effectivement, j'ai écrit disjoncteur mais c'était bien d'Interrupteur différentiel dont il est question J'écrivais pendant la réponse de firmin. Donc effectivement j'en conclus qu'il était trop chargé :). Merci de votre réponse, je vais refaire mes schémas du coup ;). [ Message modifié par lordkr le 29-01-2011 à 15:55 ] #7lordkrle 29 janvier 2011 à 22h30 Me revoilà, donc, à défaut d'avoir un beau schéma par ordinateur, voici le schéma que j'ai tracé à la main, en faisant les modifications que l'on m'a dit, ainsi qu'en ajoutant un disjoncteur pour des prises que j'avais oublier :). Qu'en penser vous?
![]() [ Message modifié par lordkr le 29-01-2011 à 22:35 ] #8Carminasle 29 janvier 2011 à 22h44 Bonsoir
Je n'ai pas suivi le détail de la conversation avec mes petits camarades, mais visiblement ils ont été de bon conseil car votre proposition est plutôt pas mal. Pour la chaudière du 1,5² aurait suffit. @+ #9firminle 29 janvier 2011 à 22h47 re,
et bien c'est parfait .... vous pouvez aussi passer l'alim chaudière en 1,5² . vous pourriez aussi pour des circuits de 5 prises maxi et protégés par disj 16A passer en 1,5mm² . perso je préfère quand même rester sur du 2,5² pour les circuits prises . à vous de voir . quel type de Disjoncteur de branchement avez vous ?? 15/45 ? 30/60? A+ édit : salut Carminas [ Message modifié par firmin le 29-01-2011 à 22:49 ] #10lordkrle 29 janvier 2011 à 22h53 J'en prends bonne note pour la chaudière. J'ai un disjoncteur de branchement 30/60. Cela joue t-il quelque chose au niveau du tableau ? Mon tableau électrique
|