Aide cablage contacteur de puissance ?

Page 10/10    

< Page précédente  
#90kris92
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
hello !

Citation :
édit : pour les peignes il vaut mieux tout avoir de la même marque :

la profondeur des bornes peut être différente d'une marque à l'autre .   Citation :


Du coup j'ai cherché un peu et finalement je vais laisser tomber mon contacteur ABB et je vais tout prendre Legrand (plus fiable, plus facile à trouver etc etc...)

La facture s'élève quand même à presque 200€ !!

a++

EDIT :
- par contre, du coup, mon contacteur sera de 25A (et non pas 20 comme aujourd'hui avec mon ABB)
- j'ai donc vu aussi des disj. 6A chez Legrand : puis-je remplacer le 2A du soufflant par un 6A ou dois-je rester en 2A ?
- et sinon c'est obligé les "Protection terminale des peignes de cablage" ? (bon ok c'est pas le prix que ça coute mais bon...)



   [ Message modifié par  kris92  le  09-02-2011  à  14:55 ] 
#91kris92
hello !

Pour l'interrupteur différentiel, vous me conseilleriez un plutôt un de type A ou de type AC ?

Citation :
- L'interrupteur différentiel Type AC, l'interrupteur différentiel classique, pour la protection des personnes sur les circuits normaux.
- L'interrupteur différentiel type A pour la protection des courants de fuite de type alternatif et des courants de fuite à composante continue. Il est obligatoire pour la protection des plaques de cuisson.   Citation :
#92firmin

bonsoir ,

un type AC suffira .

A+
#93kris92
Bonjour,

ce n'est peut-être qu'un point de détail, mais pour visser un fil électrique dénudé dans un disjoncteur à vis, faut-il visser seulement la partie dénudée du fil électrique, ou faut-il également visser un bout de la gaine protectrice du fil dénudé ?

Merci à vous

Cordialement,
Christophe


   [ Message modifié par  kris92  le  13-03-2011  à  15:08 ] 
#94firmin

bonjour ,

oui ,il ne faut serrer le conducteur que sur sa partie dénudée .

à vous de calculer la bonne longueur à dénuder :

ni trop court pour que le fil aille au fond de la borne
ni trop long pour ne pas voir trop long de partie dénudée ...

A+
#95kris92
Bonjour !

Après une phase de "prototypage", il s'avère que mettre des disjoncteurs Legrand sur chaque prises revient trop cher, et participe au coût exorbitant du produit final que je veux faire...
J'ai donc pensé à ce genre de disjoncteurs :
http://www.gotronic.fr/catalog/transformateurs/fusibles2.htm#09740 (Disjoncteurs réarmables FA4).

J'ai donc 2 questions :
1) Ce genre de disjoncteurs vous semble t'il judicieux/suffisant/approprié à mon projet ?
2) Visiblement il y a 2 bornes sur ces disjoncteurs...quel serait le câblage pour les implémenter entre les cartes relais et les prises électriques ?

Merci

a++
#96firmin
bonsoir ,

non c'est pas bon , ces disj sont unipolaires .

il faut des unipolaires + neutre .

si non , ne pas mettre un disj par prise , et en mettre un seul pour l'ensemble de prises ou un pour
deux prises .... en prévoyant bien sûr que le calibre du disj puisse supporter les puissances cumulées des
appareils connectés aux prises concernées .

A+
#97kris92
Bonjour,

Pouvez-vous me valider le schéma ci-dessous ?



Merci d'avance

cdlt,
#98bob05
Bonjour

Il est impensable de mettre des relais 250V 10A ( 10 A d'ailleurs trés certainement sur circuit purement résistif) , derrière un câble alimenté par une PC protégée en amont traditionnellement par du 16 ou 20A ....

Si tu tiens à ce schéma, il te faudra impérativement un DISJ UNI+PH de 10 A , à l'arrivée du câble sur ton boitier.
Par ailleurs, tes relais 10 A ne vont pas "faire de vieux os" ..... pour peu que tu raccordes des matériels présentant des entrées capacitives ou selfiques ....
D'où l'intérêt d'utiliser des contacteurs bipolaires , dédiés aux circuits électriques, comme sur tes schémas initiaux .

Cordialement
#99kris92
Bonjour,

merci

1) Je me doute que ce schéma n'est pas sécurisé du tout...cependant je voulais tout de même savoir si il était correct en terme de câblage et si ça fonctionnerait même si ce n'est pas sécurisé ?

2) Ci-dessous, j'ai ajouté un disj 10A à l'arrivée du câble. Comme précédemment pouvez-vous me valider que le cablage est correct ?




3)
Citation :
Par ailleurs, tes relais 10 A ne vont pas "faire de vieux os" ..... pour peu que tu raccordes des matériels présentant des entrées capacitives ou selfiques ....  Citation :

même avec un disj à l'arrivée du câble ?


Merci bcp

cdlt,



   [ Message modifié par  kris92  le  02-10-2011  à  17:02 ] 
#100kris92
et enfin, dernière question :

4) quand tu dis :
Citation :
D'où l'intérêt d'utiliser des contacteurs bipolaires , dédiés aux circuits électriques, comme sur tes schémas initiaux .  Citation :

par "contacteurs bipolaire" tu veux parler des disjoncteurs ou du contacteur de puissance ?...parce que je me vois mal ajouter un contacteur de puissance en face de chaque relais...

a++