#1will31
Bonsoir, j'ai dans l'idée d'éventuellement installé des spots sur le tablier de la baignoire dans la salle de bains que je suis en train de faire.
Mes spots sont considérés dans le volume 2, c'est bien ça ?
Donc ils doivent être IPX4 ?
Dois-je installer des spots 12v ?
Puis-je installer mon éventuel transformateur sous la baignoire qui est considéré comme volume 3 ?

Merci d'avance pour ces éclaircissements.
#2RFco
bonjour


avec un plan/schéma, on comprendra mieux...


@+
#3will31
Ok, en fait voici une photo qui m'a inspiré, donc l'idée c'est de faire la même chose.
Merci bien.


   [ Message modifié par  will31  le  30-01-2011  à  19:56 ] 
#4will31
Quelqu'un peut-il m'éclairer s'il vous plait ?
Merci d'avance.
#5firmin

bonsoir,

je ne sais pas ce qu'en pense l'ami Rfco , mais

d'après la norme vous auriez tout compris ...

perso ,je mettrai quand même des spots en TBT avec les transfos

en volume 3 sous la baignoire ( si elle est fermée )

en tout cas ça fait Hachement bien ...

A+
#6RFco
bonsoir,


en effet, classe II IPX4 mini, transfo, au pire sous baignoire si accessibles uniquement à l'aide d'un outil


@+
#7phil-decuivre
salut,
perso,je ne mettrais pas les transfos sous la baignoire:une fuite sur les tuyauteries ou un défaut d'isolement d'un transfo et on part à la catastrophe.
#8ANGE
bonjour a tous

moi aussi j aime bien .. et puis si c est fais dans les regles pas de probleme les prises balneo sont bien sous ce volume aussi
#9will31
Merci bien pour vos réponses à tous.
Et pour finir avec ce sujet, le transfo peut être un modèle IP65 installé dans les règles de l'art pour plus de sécurité.
#10ANGE
oui sans probleme pour le modèle IP65