Discussion consultée 1065 fois 6 messages choix de l'amperage d'un disjoncteur
choix+de+l%27amperage+d%27un+disjoncteur
#1olivierdelabasle 23 janvier 2011 à 11h57 Bonjour à Tous,
Quelqu'un peut 'il me rappeler la formule pour le choix de l'ampérage d'un disjoncteur. Puissance de la machine 21Kw, tension 380 volts et pour cette même machine quelle section de câble utiliser (longueur du câble 10 mètres) Merci #2Carminasle 23 janvier 2011 à 12h00 Bonsoir
Je dirai disj tetra 32A (éventuellement courbe D suivant type de machine) câblé en 6². Mais à confirmer @+ #4Carminasle 23 janvier 2011 à 12h17 Pour du résistif
P = U X I X racine(3) ou sinon P= U X I X cosphi x racine(3) D'ailleurs en tenant compte d'un cosphi = 0,8 le résultat serait plutôt 40A et 10². @+ #6ANGEle 23 janvier 2011 à 14h46 bonjour meme avis que CARMINAS que je salut au passage , 40A et 10² en tenant compte de la formule P= U X I X cosphi x racine(3) disj tetra 40A câblé en 10² choix de l'amperage d'un disjoncteur
|