Discussion consultée 7953 fois 202 messages relais a impulsion commande d'ouverture portail
relais+a+impulsion+commande+d%27ouverture+portail+
#1jeromeN95le 22 janvier 2011 à 09h21 Bonsoir à tous;
j'ai un portail electrique que je ne voit pas de chez moi. Il y a une liaison éléctrique entre les 2. Mon portail dispose d'une carte électronique sur lequel j'ai accés à une sortie en 24V dc. Celle-ci s'allimente lorsque j'ouvre ou ferme le protail et pendant 90 seconde aprés. Ensuite la sortie se coupe. Elle sert pour une lampe de service. Réf. : carte FAAC FS224E . Le probleme que je soumet : J'aimerai avoir une diode de service chez moi qui m'indique si le portail et ouvert ou fermer. Pour se faire, je pense qu'un relais papillion pourrait convenir. J'entend par la un relais qui passe de l'état 0 a l'état 1 lorsque la bobine recot une tension de 24Vdc. MAIS qui reste à l'état 0 lorsque la bobine n'est plus alimenter. Et la sortie repasserai à 0 lors d'une nouvelle excitation de la bobine en24Vdc. Je ne suis pas un expert et si quelqu'un pourrait m'aider dans mes recherche car ça commence à faire un bout de temps que je trime la dessus.... . Merci beaucoup et bonne soirée à tous :! #2La_Brossele 22 janvier 2011 à 09h36 Salut ;
J'entend par la un relais qui passe de l'état 0 a l'état 1 lorsque la bobine recot une tension de 24Vdc. MAIS qui reste à l'état 0 lorsque la bobine n'est plus alimenter. Et la sortie repasserai à 0 lors d'une nouvelle excitation de la bobine en24Vdc. Là c'est un peu brouillon quand même. Bobine alimentée, contact fermé. Bobine alimentée, contact ouvert. Entre les deux phases d'alimentation on maintiens le dernier état. Euh, c'est un télérupteur, ou un relai bistable. A voir sur les catalogues de vpc. #3firminle 22 janvier 2011 à 10h03 bonjour à tous , pourquoi ne pas installer tout simplement des" fins de courses " un pour chaque vantail monté en série ... ou un simple contact magnétique central ... A+ #4jeromeN95le 22 janvier 2011 à 10h21 Salut,
je ne peut pas rajouter de fin de course ni de contact magnetique. Je dispose d'une tension de 24V continu pendant 90seconde aprés l'ouverture du portail. Et de meme aprés la fermeture. Il s'agit d'une sortie prévu pour une lampe de service. Un télérupteur se désiyncronise souvent je crois. Donc je n'en veux pas. Par contre un relia oui, mais je ne trouve pas de relais papillion. Oui, je parle de bobine alimenter -> contact collé et pour le décollé il faut une nouvelle impulsion (qui dure 90')... #5firminle 22 janvier 2011 à 10h26 Citation de jeromeN95
Salut, je ne peut pas rajouter de fin de course ni de contact magnetique. pour cette raison ??? Je dispose d'une tension de 24V continu pendant 90seconde aprés l'ouverture du portail. Et de meme aprés la fermeture. Il s'agit d'une sortie prévu pour une lampe de service #6jeromeN95le 22 janvier 2011 à 10h27 car le portail et neuf avec du bitum tout au tour... #7jeromeN95le 22 janvier 2011 à 10h34 voici la doc de la carte du portail...
Tu comprendra peut etre mieux que je ne dispose que d'une tension de 24 V dc pendant 90 secondes. J'ai essayer de trouver une tension permanante lorsque le portail été ouvert ou fermé, sans succés. #8jeromeN95le 22 janvier 2011 à 10h34 voici la doc de la carte du portail...
Tu comprendra peut etre mieux que je ne dispose que d'une tension de 24 V dc pendant 90 secondes. J'ai essayer de trouver une tension permanante lorsque le portail été ouvert ou fermé, sans succés. relais a impulsion commande d'ouverture portail
|