Demande aide sur Calcul Puissance Apparante sur réseau TETRA

#1SCH
Bonjour.
je souhaiterai avoir un avis sur un calcul de puissance appararente lorsque l'on connait le courant.
Reseau TRI TETRA.
Les equipements sont des bungalows branchés en monophasé.
EX : sur le départ Q1 il y a 6 bungalows consommant chacun 10A en mono (Phase Neutre)Le tout équilibré sur les 3 phases.
Soit total 60 A réparti sur 3 phases soit 20A / Phase.
1) Faut-il appliquer la formule S=UI 230*20A ou S=UIRacine3Cosphi 400*20*1.732*0.86 pour voir si cela passe par rapport au contrat EDF ?
2) Mon interlocuteur me dit que son contrat EDF est tarif jaune 42 KVA : faut-il comprendre 42KVA pour l'ensemble soit 14KVA/ phase.?
Merci de votre aide. c'est un peu loin tout ces calculs !
#2firmin
bonsoir ,

dès l'instant où les équipements sont en mono
vous appliquez S = U.I
donc si vous avez 10A ....S = 230 X 10 = 2300VA

donc six bungalow de 10A .....S = 230 X 60 = 13800VA soit 13,8KVA
si réparti sur trois phases = 13,8 / 3 = 4,6 KVA et 20A par phase .

si vos équipements fonctionnaient en tri 400V ,
on aurait appliqué : S = U.I.racine3
S = 400.60.1,732 = 41,57 KVA au total sur trois phase .
ce qui ferait sur une phase 41,57 / 3 = 13,85 KVA

vous noterez qu'il n'y a qu'une toute petite différence ...

par contre pour le calcul de la puissance apparente vous
n'avez pas à inclure le cos phi ( celui est utilisé pour le calcul
de la puissance active .( en watt)

dans votre cas de 42KVA de puissance totale vous aurez bien
14 KVA par phase .

A+