Discussion consultée 1510 fois
19 messages
Calculer une chute de tension

Page 2/2    

< Page précédente  
#10ANGE
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
il y a une autre formule plus simple et tres pratique S = 2 I r L cosphi / e


e represente la chute de tension en %
#11jojo26
oui je c'est mai j'arrive pas a calculer avec ma calculatrice "casio fx-92"

cordialement
#12firmin

salut jojo ,

circuit mono ou triphasé ??

quel sera le calibre de la protection ???

A+
#13La_Brosse
Salut ;

Dans mon souvenir la casio fx 92 collège III marche à piles. Je dirait dans les 15 mA par plus.
#14jojo26
c'est du mono
#15firmin
bonsoir ,

pour une tension de 230V , circuit 2,5² , longueur 25 mètres

si vous avez en amont du circuit un disj 16A :

chute de tension = 7,36V ....soit 3,2%

ta
si vous avez un disj 20A en amont :

chute de tension = 9,2V ....soit 4%


A+


   [ Message modifié par  firmin  le  21-01-2011  à  22:34 ] 
#16jojo26
comment on fai le calcul?
#17ANGE
bonjour

je redonne la formule

S = 2 I r L cosphi / e

e represente la chute de tension en %
#18La_Brosse
Salut ;

Sans faire le rabat joie, il y a un petit outil pour le calcul en question dans l'encart "Dernières publications"...
#19ANGE
http://entraidelec.com/calcul-chute-de-tension.html
Calculer une chute de tension

Page 2/2    

< Page précédente