Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 1510 fois 19 messages Calculer une chute de tension
Calculer+une+chute+de+tension
#10ANGEle 20 janvier 2011 à 16h42 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... il y a une autre formule plus simple et tres pratique S = 2 I r L cosphi / e
e represente la chute de tension en % #11jojo26le 20 janvier 2011 à 18h11 oui je c'est mai j'arrive pas a calculer avec ma calculatrice "casio fx-92"
cordialement #12firminle 20 janvier 2011 à 20h38 salut jojo , circuit mono ou triphasé ?? quel sera le calibre de la protection ??? A+ #13La_Brossele 20 janvier 2011 à 20h42 Salut ;
Dans mon souvenir la casio fx 92 collège III marche à piles. Je dirait dans les 15 mA par plus. #15firminle 21 janvier 2011 à 22h33 bonsoir ,
pour une tension de 230V , circuit 2,5² , longueur 25 mètres si vous avez en amont du circuit un disj 16A : chute de tension = 7,36V ....soit 3,2% ta si vous avez un disj 20A en amont : chute de tension = 9,2V ....soit 4% A+ [ Message modifié par firmin le 21-01-2011 à 22:34 ] #17ANGEle 02 février 2011 à 10h46 bonjour
je redonne la formule S = 2 I r L cosphi / e e represente la chute de tension en % #18La_Brossele 02 février 2011 à 13h03 Salut ;
Sans faire le rabat joie, il y a un petit outil pour le calcul en question dans l'encart "Dernières publications"... #19ANGEle 02 février 2011 à 14h13 http://entraidelec.com/calcul-chute-de-tension.html Calculer une chute de tension
|