Discussion consultée 1509 fois
19 messages
Calculer une chute de tension

Page 1/2    

  Page suivante >
#1jojo26
bonjour

je voudrais calcul un chute de tension:

les conducteur et en cuivre et de 2,5mm² et la longueur et de 25m

merci urgent



   Modérateur : Correction du titre. La tentation est grande pour ce qui est du contenu .. 
#2qg44
Bonjour.
Tout dépend du courant qui circule dans ce fil.
Résistance fil : 0.018x25/2.5 = 0.18 ohm
Chute tension : u=rxi =0.18xI(A)



   [ Message modifié par qg44  le  19-01-2011  à  14:55 ] 
#3ANGE
bonjour la formule

pour la resistivite du cable

image/photo
#4Carminas
Bonjour

Pour du 230V mono :

Chute de tension en % = ( L X I) / (50 x S)
avec
- L longueur en m
- I Intensité en A
- S Section en mm²

@+
#5jojo26
bonjour ANGE

comment on trouve p

cordialement
#6La_Brosse
Salut ;

Un tableau existe sur le wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Résistivité
#7jojo26
c'est le premier tableau?
#8qg44
De mémoire, p (rho) est à peu près égal à 0,018
#9firmin
bonsoir ,

normativement la norme C15100 applique une résistivité pour le cuivre de 0,023 ohm mm²/mètre pour un conducteur en service "normal" .

( 1,25 fois la résistivité à une température de 20degrés )

A+

#10ANGE
il y a une autre formule plus simple et tres pratique S = 2 I r L cosphi / e


e represente la chute de tension en %
Calculer une chute de tension

Page 1/2    