#1chaussettele 12 avril 2009 à 18h28 Bonjour. Dans une installation dans un pavillon en triphasé, disjoncteur 30A pour tenter d'équilibrer les phases notre projet est de : 1ère phase (prises de courants + éclairages + lave linge + séché linge + micro-ondes. 2ème phase : 1 radiateurs 2000 watts + 1 plaque à induction + 1 lave vaisselle + 5 convecteurs de 800 watts. 3ème phase : Chauffe eau + frigo + four + hotte.
Abonnemment 9 kw avec heures creuses. Et autre question : en quelle section cabler pour le four et la plaque à induction et quel calibre de protection ? Merci pour vos lumières.... #2Freudle 12 avril 2009 à 19h06 Bonjour Chaussette, mignon comme pseudo L'équilibrage ne me semble pas trop mal. On voit en tout cas que cela a été murement réfléchit. Des circuits permanents sur chacune des phases, excepté peut-être le chauffage non réparti et qui ne fonctionnera que l'hiver. La phase 2 tirera beaucoup l'hiver et seulement le midi le reste de l'année. Peut-être donc mettre quelques prises (normales ou dédiées) en phase 2 et au moins 1 circuit chauffage en phase 1. Plaques de cuisson en 32 Ampères sous inter-diff type A, 6 carré Four électrique en 20 Ampères, inter-diff type AC, 2,5 carré Voir notre 1er schéma de tableau électrique type, mais monophasé ++ Edit : correction apportée à la section pour les plaques de cuisson [ Message modifié par Freud le 12-04-2009 à 19:40 ] #3RFcole 12 avril 2009 à 19h24 Salutatous,
Une question : A quoi vous sert le triphasé??? Si je comprend bien, vous avez un disjoncteur EDF 10/30A calibré à 15A ce qui est plus que juste. @+ #4Carminasle 12 avril 2009 à 19h50 BOnjour
Je ne trouve pas l'équilibrage pertinent. Mettre 6kW chauffage et une plaque à induction sur la même phase ne me semble pas le top. Surtout avec 15A par phase. C'est même mission impossible sans augmenter l'abonnement. J'aurai au contraire réparti les radiateurs sur toutes les phases, et brancher si possible la plaque et le chauffe-eau en tri. Voir exemple de tableau en tri :
@+ [ Message modifié par Carminas le 12-04-2009 à 20:10 ]
#5doc_boudfilsle 15 avril 2009 à 18h45 une petite remarque: l'intensité nominale d'un inter dif doit être supérieur au calibre de sa protection amont.
donc dans ce cas le disjoncteur étant de 30A, les inters difs (A et AC) devront être au moins de 40A. #6slymulele 15 avril 2009 à 19h02 Citation de doc_boudfils
une petite remarque: l'intensité nominale d'un inter dif doit être supérieur au calibre de sa protection amont. donc dans ce cas le disjoncteur étant de 30A, les inters difs (A et AC) devront être au moins de 40A. Salut doc et bienvenue sur EntraidElec, Merci pour ton intervention mais... Je ne suis pas d'accord avec toi Pour preuve: Avec un disjoncteur de branchement 30/60A mono réglé sur 60A par exemple, il autorisé de mettre des iner diff en 40A . ++ sly [ Message modifié par slymule le 15-04-2009 à 19:05 ] #7doc_boudfilsle 15 avril 2009 à 19h14 merci pour ton mot de bienvenue,
Je ne suis malheureusement pas certain de ton affirmation... la seule tolerence de la C15-100 à ce sujet c'est la possibilité de placer un inter dif 40A en aval d'un disjoncteur de branchement de 45A (9KVA mono). Après un 60A tu dois placer un 63A. et c'est logique car un inter ne contôle pas la surintensité... au dela de sont courant nominal... il brule! #8doc_boudfilsle 15 avril 2009 à 19h22 Citation de RFco
Salutatous, Une question : A quoi vous sert le triphasé??? @+ En gros 1- cela permet à EDF de trimbaler de la puissance en résuisant les sections des conducteurs, donc d'économiser du cuivre (très cher). 2- cela permet de faire tourner des moteurs avec plus de couple (industrie). #9slymulele 15 avril 2009 à 19h29 Ben si tu n'est pas certain, moi si et c'est logique car un inter ne contôle pas la surintensité... au dela de sont courant nominal... il brule! Un intre diff ne contrôle pas la sur intensité mais les défaut d'isolement, pour que ce soit le cas il faudrait un dijoncteur diff et non un interupteur diff De toute manière, un inter diff ne subit pas toute l'intensité de l'installation, mais seulement de ce qui est branché en son avale.. ++ sly #10RFcole 15 avril 2009 à 19h31 Citation de doc_boudfils
Citation de RFco
Salutatous, Une question : A quoi vous sert le triphasé??? @+ En gros 1- cela permet à EDF de trimbaler de la puissance en résuisant les sections des conducteurs, donc d'économiser du cuivre (très cher). 2- cela permet de faire tourner des moteurs avec plus de couple (industrie). Salutatous, @doc_boudfils Je crois que nous partons sur de mauvaises bases. Relisez ce que j'ai écrit. Je n'ai pas demandé une définition du triphasé, mais seulement à quoi le triphasé servait à Chaussette, ce qui n'est pas la même chose. Pour mettre tout le monde d'accord, une fiche d'interprétation issue de l'UTE : Lien @+ TRIPHASE MONOPHASE
|