Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 5297 fois 24 messages schéma boîte de dérivation et respect norme électrique
sch%E9ma+bo%EEte+de+d%E9rivation+et+respect+norme+%E9lectrique
#1manu45130le 01 janvier 2011 à 21h02 Bonjour,
j'aménage des combles ( 2chambres une SDB et 1 mezzannine), j'ai prévu de mettre un tableau supplémentaire avec 2 disjoncteurs 10 A, 2 disjoncteurs 16 A et 2 disjoncteurs 20 A avec un 1 interrupteur différentiel 30mA 40A de type AC Je souhaiterai savoir si mon plan respecte les normes ? et si mes plans de boîte de dérivation sont correctes ? Merci de vos réponses
#2Carminasle 01 janvier 2011 à 21h27 Bonjour
Sur vos schéma on ne voit que 4 disjoncteurs et pas l'interrupteur différentiel. Sinon à part les couleurs qui ne sont pas normalisées, cela semble correct. Je me demande si vous n'avez pas mentionné un volet. Si c'est le cas, il doit être sous un circuit dédié aux volets @+ [ Message modifié par Carminas le 01-01-2011 à 21:28 ] #3firminle 01 janvier 2011 à 21h37 bonsoir à tous ,
en complément de Carminas : n'oubliez pas de faire une L.E.S au niveau de la salle de bain . http://entraidelec.com/article-68-La-mise-a-la-terre.html A+ édit : ça n'est pas " volet " Carminas ,c'est " violet " pour la couleur des retours de lampe [ Message modifié par firmin le 01-01-2011 à 21:43 ] #4manu45130le 01 janvier 2011 à 23h10 il s'agit bien du violet, d' autres questions :
- le disjoncteur de 16 A pour les 3 radiateurs, est ce bien adapté avec fil de 2.5, - l'autre en 16 A pour le radiateur de SDB avec fil de 2.5 est il adapté ? - Pour les lampes est ce que le disjoncteur de 10 A est adapté? - enfin est ce que comme pour le chauffage, les prises et lampes de sdb doivent faire l'objet d'un circuit séparé ? quel diamètre de câble utilisé pour repartir du tableau existant et il paraît que je dois remettre un gros disjoncteur si j'éloigne trop mon nouveau tableau qui vient en complément de l'ancien. merci de vos réponses, le site est très bien fait #5manu45130le 01 janvier 2011 à 23h21 le nouveau tableau sera posé soit juste à coté de celui qu'il complète ou à 7/8 mètres en fonction de vos réponses #6firminle 01 janvier 2011 à 23h37 re,
il s'agit bien du violet, d' autres questions : - le disjoncteur de 16 A pour les 3 radiateurs, est ce bien adapté avec fil de 2.5, oui , vous pourriez allez jusqu’à 4500W avec un disj 20A sur circuit 2,5² un disj 16A suffira pour vos 3000W ( du 1,5 suffirait mais préférez le 2,5²) - l'autre en 16 A pour le radiateur de SDB avec fil de 2.5 est il adapté ? vous pourriez utiliser du 1,5² et disj 16A - Pour les lampes est ce que le disjoncteur de 10 A est adapté? oui - enfin est ce que comme pour le chauffage, les prises et lampes de sdb doivent faire l'objet d'un circuitséparé? Non quel diamètre de câble utilisé pour repartir du tableau existant et il paraît que je dois remettre un gros disjoncteur si j'éloigne trop mon nouveau tableau qui vient en complément de l'ancien avec une alimentation en 6mm² et protégée par disj 32A ( au tableau principal ) cela vous donnerai une puissance possible de 7360W . ce qui devrait suffir pour votre affaire . ou alors une alim en 10² protégée par disj 40A ( au tableau principal ) pour une puissance de 9200W . exemple si le tableau est posé juste à côté de l'autre ( extension de tableau ) pas besoin de mettre un disj au départ de la ligne . si vous prévoyez un programateur de chauffage pour ce comble ,prévoyez un disj 2A pour son alimentation . ou si vous en avez déjà un pour le reste de l'habitation ,il faudra que les radiateurs pilotés par ce programateur soient obligatoirement en aval du même inter diff ... n'oubliez pas de prévoir un fil d'1,5² par radiateur de couleur noir par exemple pour le raccordement des fils pilotes des radiateurs ... ( même si cela ne vous sert pas aujourdhui , on ne sait jamais par la suite ...) A+ [ Message modifié par firmin le 01-01-2011 à 23:55 ] #7manu45130le 02 janvier 2011 à 10h47 disj 32A ou disj 40A
Vous auriez des références précises sur un site d'achat en ligne merci #8firminle 02 janvier 2011 à 11h38 #9Carminasle 02 janvier 2011 à 12h13 Bonjour
Pour le disj 32A, vous trouvez cela dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Pour le 40A c'est une histoire il faut aller chez un grossiste en électricité ou le commander sur internet comme indiqué par firmin. @+ #10manu45130le 02 janvier 2011 à 16h58 re bonjour,
après vérification dans mon tableau existant, je suis en hager et je ne trouve pas sur internet de disjoncteur hager à vis en 40 A. Par rapport à vos commentaires, n'oubliez pas de faire une L.E.S au niveau de la salle de bain, je repars de la terre du premier tableau de ma maison construite en 2003 par un constructeur. L.E.S cela veut dire quoi, ai je quelque chose de spécifique à faire. schéma boîte de dérivation et respect norme électrique
|