création d'un tableau secondaire dans une dépendance

#1neophyte78
Bonjour à tous!
Actuellement en rénovation d'une dependance située à 25 mètres de mon habitation principale, j'envisage d'installer un tableau de répartition secondaire dans cette dépendance à partir du tableau de répartition principal dans ma maison.
La dépendance sera constituée de 5 radiateurs de 1000W chacun+1chauffe eau électrique 200L+1 sauna 1700W+ 3 circuits d'éclairage+3 circuits de prises de courant.
Vu la distance entre les deux tableaux de répartition, je pense passer du 16mm²avec un disjonteur 63A placé dans mon tableau principal. Dans mon tableau secondaire, je pense y adjoindre un intersectionneur 63A+ 2interdifferentiels chacun de 63 A et l'ensemble de mes disjDivisionnaires sous ces 2 ID.
Actuellement,le disjoncteur de branchement est en 15/45A.De plus l'installation electrique de la maison principale comprend 4 radiateurs de 1000W chacun+ 1 chauffe eau electrique 300L+1 réfrigérateur+1Lave vaisselle+1lave linge.
mes questions sont les suivantes:
devrais je passer en 30/60 A au niveau de mon disj de branchement?
pensez vous que que la configuration proposée pour le branchement du tableau secondaire est acceptable?
merci à tous pour vos réponses!
#2Carminas
Bonsoir

Pour poursuivre ici de manière plus interactive la discussion commencé ailleurs.

Avec 9kW de chauffage, 1,7kW de sauna et environ 5kW de chauffe-eau + du gros électroménager un abonnement de 9kW sera juste d'autant plus que répartis sur 2 habitations ce sera difficile de délester de manière efficace.

Un abonnement 60A sera sans doute nécessaire.

Dans votre tableau divisionnaire, 2 ID 40A suffiraient, mais rien n'interdit (sauf le coût) de surdimensionner et de mettre 2 ID 63A qui seront plus évolutifs.

Ci-joint un schéma dont vous pouvez vous inspirer mais qui reflète bien ce que vous proposez.



Petite question complémentaire : le disjoncteur de branchement ERDF est à côté de votre tableau principal ou à l'extérieur en limite de propriété ?

@+

CMT
#3ptitcats
Bonsoir, j'ai 12 ans et j'ai un petit problème.
Désolé, je sais que je n'ai rien aà faire dans cette partie du forum mais c'est très urgent:
je m'y connais un peu en électricité mais avant de faire une betise je voudrais votre avis:
j'ai acheté un ventilateur pour ordinateur que je voudrais relier à une pile 9v. Le ventilateur possède 3 fils : un noir un jaune et un rouge et ils sont reliés au boyt par une espèce de prise spéciale en plastique. Je voudrais savoir s'il faudrait enlever les fils noirs et rouge de cette prise pour les connecter à la pile .


Merci de votre réponse.
#4neophyte78
Merci CARMINAS pour cette réponse et le schéma très bien réalisé !
pour répondre à votre question le disjoncteur de branchement ERDF se trouve en limite de propriété à environ 20 mètres du tableau de répartition principal.
De plus, je pense que je vais rester sur mon idée d'installer du 63A car si je passe mon disjoncteur de branchement en 30/60A, la norme me l'impose si j'ai bien compris avec une section de fil électrique en 16mm².
De plus, petites questions...,
si je passe mon DBranchement en 30/60A, il faut que dans mon tableau de répartition principal je passe l'ensemble de mes interrupteurs differentiels en 63A aussi?
et que je change de section de cable d'alimentation de mon disjoncteur de branchement à mon tableau de répartition principal?
Enfin si je j'opte pour des ID63A sur les deux tableaux de répartition, je suppose que l'alimentation doit se faire aussi en 16mm² des borniers des tableaux de répartition (phase et neutre) vers les ID63A? merci à tous par avance!
#5Carminas
Bonjour

Citation :
Citation de neophyte78 
si je passe mon DBranchement en 30/60A, il faut que dans mon tableau de répartition principal je passe l'ensemble de mes interrupteurs differentiels en 63A aussi?
  Citation :

Non nullement, vous pouvez gardez tous vos ID en 40A à condition qu'ils ne soient pas surchargés

Citation :
Citation de neophyte78 
et que je change de section de cable d'alimentation de mon disjoncteur de branchement à mon tableau de répartition principal?
  Citation :

En théorie 16² pour 27 maxi, mais voir plus loin

Citation :
Citation de neophyte78 
Enfin si je j'opte pour des ID63A sur les deux tableaux de répartition, je suppose que l'alimentation doit se faire aussi en 16mm² des borniers des tableaux de répartition (phase et neutre) vers les ID63A? merci à tous par avance! 
  Citation :

16² pour des ID 63A
10² pour des ID 40A
16² pour des ID alimentés par peignes verticaux


Chute de tension

Attention à la chute de tension globale sur vos 2 liaisons : 20 m de 16² + 25m de 16² peut donner 3,4 % de chute de tension avec 60A tirés au bout du 2ème tableau de ce qui est en théorie trop.
La bonne solution me semble être de mettre du 25² tout du long sur les 2 liaisons (2,2% maxi)
ou éventuellement 25² sur la liaison DB tableau principal et du 16² protégé par un disj 40A pour la liaison vers le tableau divisionnaire (2,3% maxi), mais limite à 9kW dans le tableau divisionnaire

Voir ce petit doc pour comprendre les principes et à vous de refaire vos calculs en fonction des usages prévu :


@+


   [ Message modifié par Carminas  le  15-12-2010  à  08:35 ] 
#6neophyte78
Bonjour CARMINAS! Un grand merci pour toutes ces explications!
Ok maintenant j'y vois plus clair...! je vais refaire mes calculs et prendre en compte les deux solutions proposées. Pour l'instant je pense que je vais opter pour la première solution en ce qui concerne les sections à utiliser (passer du 25mm²).Je vais étudier tout ca! Merci à vous!