Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 629 fois 5 messages prise extérieur
prise+ext%E9rieur
#1arnaud2le 12 décembre 2010 à 20h26 bonjour,
je vais bientôt passer les gaines électriques dans ma maison. J'ai fais faire une réservation dans le mur (à - d'1 m de hauteur) pour mettre une prise extérieur au niveau de la terrasse mais il parait qu'il faut les mettre à minimum 1 m ... Est-ce embêtant lors du passage du consuel ? et si oui quelle(s) solution(s)y a t-il pour ne pas être embêté ? merci #2jusdecourgele 12 décembre 2010 à 22h12 Bonsoir,
C'est une recommandation pas une obligation à ma connaissance et l'indice doit être IP24 à minima voire IP 25 si arrosage au jet d'eau #3Olivele 12 décembre 2010 à 22h13 Bonsoir arnaud2
Prise ext< sous terrasse> la même hauteurque pour l'intérieur,j'ai toujour fais ça avec consuel A plus #4arnaud2le 14 décembre 2010 à 13h20 bonjour,
merci pour votre réponses. Ma prise va etre sur la terrasse sous balcon à l'abri de la pluie à 20 cm de haut. C'est prévu de mettre une prise étanche en IP55 est-ce suffisant ? merci #5Excaliburele 14 décembre 2010 à 17h49 Bonsoir
C'est amplement suffisant, personnellement je les mets à 30cm mais bon, à partir du moment où c'est de l'étanche (type plexo avec couvercle) il n'y a aucun soucis [ Message modifié par Excalibure le 14-12-2010 à 17:50 ] prise extérieur
|