Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 785 fois 6 messages section entre EDF et mon disjoncteur
section+entre+EDF+et+mon+disjoncteur
#1benplasle 29 novembre 2010 à 10h56 distant de 230 m,quel diametre dois-je utiliser entre le compteur EDF et mon disjoncteur principal(15-30-45A) sachant que je desirerai un abonnement 3 KW,en vue du passage du consuel. #2maooule 29 novembre 2010 à 11h30 Bonjour,
on se base toujours sur la puissance maxi du disjoncteur de branchement soit, chez vous, 45 A. Avec une distance de 230 m et une puissance maxi de 9 kW la section est de ... 120 mm². PS : il me semble que cette partie de l'installation doit être effectuée par ERDF [ Message modifié par maoou le 29-11-2010 à 11:31 ] #3benplasle 29 novembre 2010 à 11h56 Bonjour et merci,pour utiliser une section inf, il faudrait changer mon disjoncteur principal. Existe-t'il un inférieur.
2ement faut il que le câble soit posé pour le passage du consuel. #4maooule 29 novembre 2010 à 12h15 Non, il n'existe pas plus petit ( à ma connaissance).
Pour l'installation du câble, contactez ERDF pour savoir qui doit le poser. #5Carminasle 29 novembre 2010 à 19h17 Bonsoir
Si le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété, il faut effectivement du 120² (à la limite 95 qui est en théorie pour 211m maxi) pour un DB 15/45A. Si le compteur est en limite de propriété et le disjoncteur à l'intérieur, c'est à ERDF de faire ce dimensionnement. Mais il est peu probable que cette situation soit compatible avec la réalité. @+ #6nounoursxvle 13 décembre 2010 à 16h40 Salut,
Effectivement ton cas n'est pas évident, car à ErDF passer 95² on passe en réseau. Je n'ai jamais vu un tel cas sur le terrain. Car je crois qu'aujourd'hui il n'existe pas d'appareil dit de branchement acceptant du 120mm²... Donc l ce que je te conseil c'est d'appeler le bureau d'étude de ERDF de par chez toi, qui te diront quoi. Car déjà, s'ils le considèrent comme du réseau avec grille fausse coupure ou voir REMBT ou autre, tu vas pouvoir faire des heures supp, car à mon sens c'est comme sa que sa va ce passer... "Je suis tout jeune chez ErDF", mais à ma connaissance, il n'y a aucunes autre possibilitée pour ce faire. Je me renseignerais au près de mon chef demain quand même. Et pour te répondre à ta question de demander un contrat <3kw, tu as de l'espoir, ou alors faut retourner à l'époque des bougies ;) non sans dec sa n'existe pas. Bon courage je te tiens informé section entre EDF et mon disjoncteur
|