#1benplas
distant de 230 m,quel diametre dois-je utiliser entre le compteur EDF et mon disjoncteur principal(15-30-45A) sachant que je desirerai un abonnement 3 KW,en vue du passage du consuel.
#2maoou
Bonjour,
on se base toujours sur la puissance maxi du disjoncteur de branchement soit, chez vous, 45 A.
Avec une distance de 230 m et une puissance maxi de 9 kW la section est de ... 120 mm².

PS : il me semble que cette partie de l'installation doit être effectuée par ERDF


   [ Message modifié par  maoou  le  29-11-2010  à  11:31 ] 
#3benplas
Bonjour et merci,pour utiliser une section inf, il faudrait changer mon disjoncteur principal. Existe-t'il un inférieur.
2ement faut il que le câble soit posé pour le passage du consuel.
#4maoou
Non, il n'existe pas plus petit ( à ma connaissance).

Pour l'installation du câble, contactez ERDF pour savoir qui doit le poser.
#5Carminas
Bonsoir

Si le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété, il faut effectivement du 120² (à la limite 95 qui est en théorie pour 211m maxi) pour un DB 15/45A.

Si le compteur est en limite de propriété et le disjoncteur à l'intérieur, c'est à ERDF de faire ce dimensionnement. Mais il est peu probable que cette situation soit compatible avec la réalité.

@+
#6nounoursxv
Salut,

Effectivement ton cas n'est pas évident, car à ErDF passer 95² on passe en réseau. Je n'ai jamais vu un tel cas sur le terrain. Car je crois qu'aujourd'hui il n'existe pas d'appareil dit de branchement acceptant du 120mm²... Donc l ce que je te conseil c'est d'appeler le bureau d'étude de ERDF de par chez toi, qui te diront quoi.

Car déjà, s'ils le considèrent comme du réseau avec grille fausse coupure ou voir REMBT ou autre, tu vas pouvoir faire des heures supp, car à mon sens c'est comme sa que sa va ce passer... "Je suis tout jeune chez ErDF", mais à ma connaissance, il n'y a aucunes autre possibilitée pour ce faire. Je me renseignerais au près de mon chef demain quand même.

Et pour te répondre à ta question de demander un contrat <3kw, tu as de l'espoir, ou alors faut retourner à l'époque des bougies ;) non sans dec sa n'existe pas.


Bon courage je te tiens informé