Discussion consultée 2524 fois 33 messages questions pour tableau de répartition et 2 tableaux divisionnaires
questions+pour+tableau+de+r%E9partition+et+2+tableaux+divisionnaires
#20sebchole 03 décembre 2010 à 20h55 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... Bonsoir
Merci Carminas pour les infos. juste une petite confirmation concernant le fils de terre. n'étant pas sur de la qualité du fils de terre actuel du tableau principal, je voudrai réaliser les branchements suivant . partir du tableau principal en 16² vers le tableau divisionnaire de la cuisine puis repartir en 16² vers le tableau divisionnaire du garage puis en 16² vers le piquet de terre.(voir schéma joint) est ce correct? Merci
#21Carminasle 04 décembre 2010 à 08h53 Bonjour
C'est correct Eventuellement, vous pouvez garder en plus l'interconnexion avec la terre actuelle, cela ne peut pas faire de mal. @+ #22sebchole 04 décembre 2010 à 12h21 bonjour,
Merci Carminas pour la confirmation. une derniere info, avec quelle section doit on brancher des volets roulants electrique et avec quel dsijoncteur doit on les protéger? Merci #24sebchole 06 décembre 2010 à 22h01 Bonsoir
Merci a tous pour votre aide. je ne manquerai pas de faire appel à votre savoir si le besoin s'en fait sentir. votre site est vraiment une mine d'informations. A bientot #25sebchole 12 décembre 2010 à 22h29 Bonsoir,
et oui encore besoin de conseils. Pour le raccordement des prises, peut on repiquer d'une prise à une autre jusqu'au disjoncteur ou alors allez de chaque prise à une boite de dérivation et repartir au disjoncteur? Merci pour vos réponses Seb #26firminle 12 décembre 2010 à 23h21 bonsoir,
oui , vous pouvez ponter vos prises de l'une à l'autre ou amener vos prises à une éventuelle boite de dérivation si cela vous arrange ( exemple dans un comble ) voir même amener une série de deux/trois prises pontées de l'une à l'autre au tableau et la ponter dans le tableau avec une autre série en aval du même disjoncteur ... A+ [ Message modifié par firmin le 12-12-2010 à 23:22 ] #28pemenle 04 février à 15h12 Bonjour,
J'ai le même type de projet à part que le tableau garage sera pour un local piscine. Pourquoi mettre les 2 dijoncteurs de 63A et 40A dans le tableau principal et pas plutot dans chaque tableau divisionnaire? Merci de votre réponse. #29Carminasle 04 février à 19h22 Bonsoir
Un disjoncteur protège un câble contre les surintensités (surcharges, court-circuit). Il se place toujours à l'origine du câble qu'il protège. @+ #30sebchole 20 février à 23h24 Citation de Carminas
A minima : Pour le tableau existant : 1 ID 30mA 40A type AC (s'il n'y a ni plaque ni lave-linge) Pour la cuisine 1 ID 30mA 40A type A alimenté par un câble en 10² et un disj 40A au départ Pour le garage : 1 ID 30mA 40A type A alimenté par un câble en 6² et un disj 32A au départ Cout de la solution : 1 ID 30mA 40A type AC : 38€ 2 ID 30mA 40A type A : 2x44€ 1 disj 40A : 45€ 1 disj 32A : 9 € soit 180 € hors cout des tableaux, des câbles, des peignes (et des disjoncteurs des tableaux qui seront identiques dans les 2 solutions) Cout de votre solution telle qu'elle est dessinée en prévoyant un inter sectionneur pour le tableau garage 2 ID 30mA 40A type AC : 2x38€ 2 ID 30mA 40A type A : 2x44€ 1 ID 30mA 63A type A : 75€ 2 disj 63A : 2x84 € 2 inter sectioneur 63A : 2x30€ soit 467€ Source des tarifs : site Elec sur Toile, mais d'autres donneraient des ordres de prix voisins. Vous pouvez bien sûr trouver une solution intermédiaire. A noter que même en dimensionnant large (alimentation 16² disj 63A), 1 ID 63A type A revient moins cher que 1 inter sectionneur 63A + 1 ID 40A type A + 1 ID 40A type AC. C'est juste moins sélectif. A vous de voir si c'est gênant. @+ [ Message modifié par Carminas le 27-11-2010 à 15:11 ] Bonsoir Carminas, Je reviens vers vous concernant mon projet de l'année dernière et le chiffrage que vous aviez fait de l'installation dessinée. si je suis le schéma j'obtiens: pour le tableau actuel 1 ID 30ma 40A type A (ou AC) 1 dij 63A 1 dij 40A pour le tableau cuisine 1 ID 30ma 63 A type A pour le tableau garage 1 id 30ma 40A type AC+ 1 id 30ma 40A type A (pour l'évolution) donc je ne comprends pas pourquoi vous aviez autant d'ID, 2 dij 63A, et 2 inter sectionneurs ( a quoi sert un inter sectionneur) Merci pour votre aide questions pour tableau de répartition et 2 tableaux divisionnaires
|