#1sebcho
Bonsoir,

après avoir regardé les discussions sur le site depuis quelques jours, je me lance afin de vous demander de l'aide pour la réalisation de mon projet.
je réalise une extension de cuisine et j'en suis arrivé à prévoir l'électricité.
le tableau de répartition actuel devra être refait, il n'y a pas de disjoncteur ou intérupteur diff (je ne connais pas la différence entre les 2).
je veux mettre 2 nouveaux tableaux divisionnaires, un pour la cuisine et un pour mon garage (voir schéma).
mon compteur actuel est un 15/30/45A, en 30 A mais je préfère prévoir si je dois passer en 45A.
je voudrais savoir si le schéma que j'ai fait est correct et si quelqu'un peut compléter les informations manquantes et oubliées.
s'il manque des informations complémentaires, n'hésitez pas à me poser des questions.

Merci à toutes les âmes charitables qui voudront bien m'aider.

Sébastien
Carminas
En ligne
 5015
#2Carminas
Bonsoir


L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).

Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.

En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.




Profitez des travaux pour mettre en sécurité votre tableau actuel en mettant en tête un interrupteur différentiel 30mA type A (il faudra ajouter un bornier de neutre).

Il doit y avoir une coupure d'urgence dans les tableaux divisionnaires.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.

Pour l'alimentation des différents tableaux :
- 16² protégé par un disj 63A maxi pour bénéficier de toute la puissance de votre futur abonnement
- 10² protégé par un disj 40A maxi si 9kW maxi
- 6² protégé par un disj 32A maxi si 7kW maxi

Pour vos ID :
Cuisine : 2 40A ou 1 63A
Garage : 1 40A

@+




   [ Message modifié par Carminas  le  26-11-2010  à  21:36 ] 
#3firmin

hello,

en complément de sir Carminas :

la protection pour le tableau 1 au TP serait de 40A avec section de 10mm²

pour le tableau garage la protection au tableau principal serait de 32A

avec section de 6mm² jusqu'au tableau divisionnaire .

A+
#4sebcho
Bonsoir,

Merci à vous 2 pour vos réponses rapides
Je viens de modifier mon schéma avec vos réponses. pouvez vous me confirmer si j'ai tous compris.
Concernant l'interupteur sectionneur en tête du tableau divisionnaire de la cuisine, quelles doivent être ses caractéristiques?
Pour la mise en sécurité du tableau actuel, un int dif 30 mA type A de quelle intensité?.
Vous notez qu'il faudra rajouter un bornier de neutre, vous n'auriez pas plus d'info?

Merci

Sébastien
#5firmin

re,

pour le tableau cuisine , si vous alimentez en 10² protégé par disj 40A
depuis le TP , un inter sectionneur 40A suffit ...

pour mettre en sécurité vos circuits actuels , il vous faudrait un inter diff 63A
type A ( si votre circuit lave linge y est intégré ) si non type AC

ou nous fournir plus de détail sur les circuits ...

A+
Carminas
En ligne
 5015
#6Carminas
Pour le tableau cuisine
Si 16² protégé par disj 63A : intersectionneur 63A
Si 10² protégé par disj 40A : intersectionneur 40A

Pour le tableau garage, vu l'usage prévu, un disj 32A au départ est suffisant pour l'instant (et même du 6², sauf si vous voulez prévoir plus évolutif dans le futur).

Pour la mise en sécurité du tableau actuel, je pense qu'un ID 30mA 40A type A devrait suffire, mais il faudrait avoir la liste des circuits pour être certain.

Pour le bornier de neutre supplémentaire, voir cet exemple :


@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  26-11-2010  à  22:45 ] 
#7firmin
re,

dans votre cas , une protection 40A pour le tableau cuisine
devrait suffir ...

32A pour le tableau garage .....
40A avec 10mm² en fonction de vos éventuelles extensions ...
à savoir que vous disposez d'une puissance de 7360W pour 32A

A+
Carminas
En ligne
 5015
#8Carminas
Hello firmin

Je trouve qu'avec les plaques électriques, le four, 4 circuits prises, peut être un lave-vaisselle, se limiter à 40A est peut être un peu juste pour le tableau cuisine.

Amicalement
#9firmin
salut Carminas ,

si on part sur un abonnement de 45A ça ne devrait pas poser problème .

en l'occurence on parle ici de 40A ...

tu sais , tout le monde n'a pas forcément 9 KVA , pour ce genre d'équipements

et n'ont pas de soucis ...

je veux dire par là qu'avec 30A au départ , beaucoup de foyer s'en sorte très bien
sans problème de disjonction ...

donc là ,avec 40A pour le tableau "cuisine" , ça me paraît tout à fait raisonnable ...

amicalement ...


   [ Message modifié par firmin  le  26-11-2010  à  23:10 ] 
#10sebcho
Bonjour Carminas et Firmin,

Merci pour vos réponses.
Je lis avec attention toutes vos explications, alimenter mes 2 nouveaux tableaux en 16² avec disj, inter sec en 63 A, suivit des inter diff en 40 A semblerait surdimensionnés?
faut il tout passer en 10² avec les disj, inter en 40 A?
j'ai refait mon tableau avec vos données mais en laissant l'alimentation des 2 tableaux en 16². est ce que cela vous semblent correct?
Pour l'évolution du tableau qui se situera dans le garage, je pense peut être raccorder dessus la salle de bain que je doit refaire avec le lave linge et seche linge. c'est pourquoi je voulais mettre du 16².
si je dois augmenter l'intensité de départ en 45 A, ne faut il pas prévoir plus grand?

Merci pour votre aide