section cables entre differenciel et disjoncteur EDF

#1esprit
bonjour a tous,
j'ai mis en place dans le tableau électrique l'ensemble des disjoncteurs, je les ai relié par 2 barrettes(neutre et phase),je dois relier maintenant au différentiel, question: quelle section de câble dois je mettre.et ensuite du différentiel au disjoncteur edf quelle section?je pense que c'est du 10mm2 dans les 2 cas.merci de me confirmer.

Carminas
En ligne
 5015
#2Carminas
Bonsoir

Section minimum du câble entre le Disjoncteur de Branchement EDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Section minimum du câble entre les borniers du tableau de répartition principal et les ID :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par un peigne vertical

Section minimum du câble entre les ID et la borne de raccordement au peigne des disjoncteurs (si ID non peignables) :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A

@+



   [ Message modifié par  Carminas  le  25-11-2010  à  19:34 ] 
#3jusdecourge
Bonsoir,
cela sera fonction de du modéle de différentiel pour 40 ampères = 10 mm2 pour 63 ampères = 16 mm2
#4esprit
je vous remercie pour votre réponse rapide
#5minique62
bonjours.Petite question ID40A et ID 63A,j'ai tout relié en 16mm2 .Je suppose que c'est aussi bon?
#6firmin

bonsoir ,

pas de soucis ..


A+