#1boby317le 25 novembre 2010 à 08h47 Bonjour,
j´aimerai connaitre la différence du point de vue physique entreun tarfi jaune et bleu. En tarif jaune le client est directement raccordé au transfo? et en tarif bleu plusiseurs clients sont raccordés sur le meme transfo? Merci d´avance #2slymulele 25 novembre 2010 à 10h35 Salut,
Le tarif bleu n'est jamais un départ direct du post, il est repris sur un réseau. Un tarif jaune cela arrive, cela dépend comment est foutu le réseau. La différence c'est que le tarif jaune, bien que considéré comme du branchement d'abonné se réalise techniquement comme du réseau (câble, fusible, coffret...) car la puissance qu'il peut délivrer est bien supérieur. Le comptage du tarif jaune est aussi particulier, beaucoup plus volumineux. Je ne sais pas si ma réponse te suffira, si tu as besoin de plus de précision, j'attend tes autres questions. sly #3boby317le 25 novembre 2010 à 10h51 donc les lignes qui passent près de nos maisons sont directement du 400V?
Lorsque l´on raccorde une installation de production en tarif la production vient se greffer directement sur le cable de consommation? #4slymulele 25 novembre 2010 à 11h09 Oui le réseau est distribué et tri plus neutre (trois phases plus neutre)= possibilité branchement tri ou mono.
Lorsque l´on raccorde une installation de production en tarif ??????? la production vient se greffer directement sur le cable de consommation? Il serait peut être bon d’expliqué ta situation, afin de comprendre le pourquoi de tes questions afin de pouvoir y répondre au mieux. sly #5boby317le 25 novembre 2010 à 11h48 en tarif bleu en fait j´essaye de comprendre comment se fait le raccordement d´une installation de production en tarif jaune et bleu #6jusdecourgele 25 novembre 2010 à 19h45 Bonjour,
En tarif jaune le câble d'alimentation est pris en ligne directe depuis le transfo avec un câble de section appropriée puis il y a le coffret tarif jaune comportant les porte fusibles et le comptage aprés celui ci il y a un interrupteur à coupure apparente dont la sortie est appelée "départ client" aprés cet interrupteur se trouve le disjoncteur calibré en fonction de la puissance désirée et en sortie de ce dernier le départ vers le tableau général basse tension #7slymulele 25 novembre 2010 à 19h56 Salut jusdecourge,
En tarif jaune le câble d'alimentation est pris en ligne directe depuis le transfo Faux. Un tarif jaune peut tout à fait être repris en dérivation sur un réseaux déjà existant (d’ailleurs la majorité des cas). Crois tu que si le post est à 300 mètre et que le réseau issu d'un départ de ce post qui passe devant le bâtiment où sera le tarif jaune est assez fort, il vont faire 300 mètres de tranchée pour des prunes??? D'autre part, le circuit c'est: Alimentation de coffret 400A de coupure en limite de propriété. Un câble qui par vers le bâtiment avec une armoire tarif jaune Dans cette armoire de fusible de sectionnement, compteur tarif jaune et sectionneur avec sortie départ client. L'avale et propriété client. Pour les producteurs, deux possibilités, soit réinjecter dans le câble de consommation, soit tirer un câble dédier, c'est à l'étude que cela se défini. sly [ Message modifié par slymule le 25-11-2010 à 20:07 ] #8circusle 25 novembre 2010 à 20h58 bonsoir,
je rejoint sly sur sa réponse si le réseau déjà posé est capable de supporter l'arrivée d'un nouveau tarif jaune, on l’intègre dessus et on adapte en conséquence les fusibles du départ situé au poste de distribution (voir des fois le transformateur ) un départ directe ce sont souvent pour des tarifs jaunes demandant une puissance de 250 kva c'est à dire 400a par phase ce qui est le maximum que peut délivrer un départ basse tension aprés on passe dans le tarif vert [ Message modifié par circus le 25-11-2010 à 20:58 ] #9boby317le 26 novembre 2010 à 09h07 donc si la ligne de consommation supporte la puissance de production on se raccordement directement sur celle-ci, sinon directement sur le réseau?
dans le cas d´une production edf installe donc une logette avec fusible et une armoire avec compteur sectionneur et disjoncteur? #10circusle 26 novembre 2010 à 13h31 je comprend pas bien lorsque tu parles de production,
tu veux savoir si l’électricité produit par des panneaux photovoltaïque chez un particulier repart sur le réseau erdf par le même câble que celui qui l'alimente ? si c'est cela bien sur que oui de tout façon l’électricité produite par ces panneaux est injectée sur le réseau et est immédiatement consommée par les autres clients raccordés sur ce câble. tarif bleu et jaune
|