Discussion consultée 1058 fois
6 messages
avis sur circuits

#1julianleo
bonjour,
j'aurais voulu avoir votre avis sur les circuits ci dessou.
est ce que ces 2 tableaux répondent à la norme actuelle NF C15-100. un consuel les acceptera t il ? (section/disjonteurs/nombre de points lumineux ou socles)
tableau 1
erreur image
tableau 2
erreur image

merci
julian
#2slymule
Hello!

Euh, c'est bien les deux mêmes?

C'est pas mal du tout.

Pourquoi deux gestionnaires d'énergie?

Il te manque tout de même:

Un 2A pour la protection du gestionnaire d'énergie (il sera en même temps le sectionnement des fils pilote du chauffage).Il suffi de l'indiquer sur le repérage du tableau.

(Avis perso calybox powwwwwaaaaaaa ^^)

Un 2A pour la protection de la commande du chauffe eau (le contact du contacteur chauffe eau).
Schéma raccordement de chauffe eau

++
sly





   [ Message modifié par  slymule  le  02-04-2009  à  00:52 ] 
#3RFco
Salutatous,


Je n'ai pas vu le circuit prises dédié à la GTL
Je n'ai pas vu le circuit VMC

Dommage de se retrouver avec des circuits prises que l'on ne pourra pas étendre (8 prises dans ch3/sdb, 8 prises dans bureau...)


Pour ce qui est des gestionnaires, je suppose que c'est une liste des produits à choisir, perso, j'aime bien calybox


@+

#4slymule
Re,


Bien vu RFco, il était tard, trop tard, mon cerveau avait du se mettre en mode repos, pour passer à coté de ça
Je constate que pur ce qui est du gestionnaire nous avons les mêmes gouts!

++
sly
#5julianleo
En effet il manque les prises GTL et la VMC.
voici le tableau elec final-repartition sur les ID.

2 tableaux(52 modules+26 modules)
erreur image
OU
1 tableau (72 modules)
erreur image
je ne sais pas où mettre la VMC
Quel est l'avantage du gestionnnaire Calybox par rapport au 2 autres?
#6slymule
Re,

La VMC se branche sur un disjoncteur (pas de fusible) en 2A en avale d'un des interrupteur différentiel de type AC que tu vas installer.

Pour le gestionnaire, je ne connais pas assez les autre pour faire une comparaison avec le calibox.
Ce que je constate, c'est que sur les chantiers avec chauffage électrique de ma région (j'en vois beaucoup de part mon taff) le calibox et omniprésent.

En plus de sa fonction de gestion de chauffage, il intègre la fonction du délestage, il est aussi possible d'y brancher d'autre module comme le tyPhone, tyWatt...

Tu trouvera tout ce qu'il y a à savoir sur lui sur ce lien

++
sly
avis sur circuits